《抗规2010》中关于框架柱和剪力墙轴压比计算时N的取值问题?

《抗规2010》62页,柱子轴压比N为“柱组合的轴压力设计值”,而剪力墙(66页,6.4.2条)轴压比计算时N为“重力荷载代表值”作用下的轴力。条文说明6.4.2中说“墙肢轴压设计值不计入地震作用组合,但应取分项系数1.2。”问:在计算柱子和剪力墙的轴压比时,N的取值原则好像不太一样,这是为什么呢?一个考虑地震组合,一个不考虑?总之,我一头雾水,请高人指点迷津。在此先谢过。

第1个回答  2014-06-29
同样有这个疑问 查看原帖>>本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-06-11
框架柱考虑地震作用组合,剪力墙是不考虑的.