剪力墙轴压比的问题

我是新手,我在练习一个二级剪力墙结构过程中,墙肢轴压比显示红色的有0.37、0.45……
但是我查抗规中二、三级剪力墙结构轴压比限值为0.6,请问高手们,这是什么原因呢?

剪力墙的轴压比不仅仅只看抗规中规定的轴压比限值,因为程序在计算时,会把一些短肢墙当成一字墙之类,而一字墙的轴压比就是按0.3或者0.4控制的,具体想知道程序是按多少控制的,可以点右边的构件信息,然后点那个轴压比红了的墙,会出来一个文本文档,里面会显示程序是按多少控制的。追问

我重新设定了一些参数,把结构定为三级抗震,红的少了很多,但是还是有,不过都是大于0.55,我查程序中定的是0.55,比规范定的小0.05,怎么会有0.05的差值呢?这个0.55是怎么定的呢?

追答

可以考虑点剪力墙组合轴压计算,通过组合轴压计算基本上大部分剪力墙的轴压比都是够的,而且实际上一些小墙肢是组合在一起承受轴压的,也更符合实际,你可以试试

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-30
2010高规三级抗震墙还是0.6 解释条文也没有减0.05一说 只要图审不提就可以吧