我是新手,我在练习一个二级剪力墙结构过程中,墙肢轴压比显示红色的有0.37、0.45……
但是我查抗规中二、三级剪力墙结构轴压比限值为0.6,请问高手们,这是什么原因呢?
我重新设定了一些参数,把结构定为三级抗震,红的少了很多,但是还是有,不过都是大于0.55,我查程序中定的是0.55,比规范定的小0.05,怎么会有0.05的差值呢?这个0.55是怎么定的呢?
追答可以考虑点剪力墙组合轴压计算,通过组合轴压计算基本上大部分剪力墙的轴压比都是够的,而且实际上一些小墙肢是组合在一起承受轴压的,也更符合实际,你可以试试