断路器合不上闸是什么原因?

如题所述

图1 断路器电磁操作机构控制原理图1 绿灯不亮,不能合闸首先检查1FU、2FU,再检查QF.1触点,最后检查合闸接触器线圈。2 绿灯亮,但不能合闸一般是控制开关SA⑤—⑧触点不通或者是合闸接触器线圈Q烧坏呈短路状态;再有合闸电源回路故障:3FU、4FU烧断或者合闸接触器触点Q.1或Q.2烧坏接触不良。3 开关合上后,马上分开3.1 电阻2R烧坏,当开关合上后,动合触点QF.2闭合,电源电压经开关SA触点—直接接通跳闸线圈r2,因此开关合上后马上分开,需更换电阻2R。3.2 机械原因,维持机构未能托住。4 空载时能合闸,带负荷时不能合闸开关在空载下能够合闸,说明控制回路和合闸电源回路良好,主要原因是断路器主触头烧损严重,在带负荷合闸时,电动斥力增大,合闸电磁铁不能将滚轮推到合闸位置,因此不能合闸,这时应对开关解体检修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考