1.5*1000/220=6.8A,用1.5平方铜芯线或2.5平方的铝芯线即可。
潜水泵
是深井提水的重要设备,使用时整个机组潜入水中工作。就使用介质来说,潜水泵大体上可以分为清水潜水泵,污水潜水泵,海水潜水泵(有腐蚀性)三类。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FqSv8q74vMM74PSvSMM.html
其他回答
第1个回答 2014-02-16
1.5*1000/220=6.8A,用1.5mm�0�5铜芯线或2.5mm�0�5铝芯线即可
第2个回答 2014-02-16
你好 7A的电流!用2个平方的电线就可以了!
第3个回答 2019-07-26
我的400瓦220伏的潜水泵运行时的稳定电流3.2安,实测电流值。一般是理论值的1.8倍左右。
相似回答
1.5
kw的
水泵
,
要用
多少平方
的电线
答:
1.5kw的水泵,如果用220V50HZ的交流电,
要用1.136平方毫米的电线 1.5kw的水泵
,如果用380V50HZ的交流电,要用0.442平方毫米的电线 计算过程如下:1、用220V交流电 P=UI,I=P÷U=1500÷220=6.818(A)铜导线的安全电流密度是6A/MM²,6.818÷6=1.136(平方毫米)2、用380V交流电 P=√...