我们网吧人一多就一个接一的重启。这几天是这几个,过几天就换另外几个!!问下在不换变压器的情况下怎么解决???谢谢了!!!
我是在网吧工作!!有个大的变压器!就有两排的机器在变换,其他没有什么问题!!

其实不是电压不稳,哪里也不会非常稳,而是不稳超过了允许的范围,比如,电压瞬间低到了180V以下,随后电压又升高了,于是先关机随后又启动。
如果您的住处是个居民区,附近的电压都低,你们应该联合起来去找供电部门,让它给解决,比如增大变压器的容量,加大供电导线的线径,如果是单相供电的话改为三相供电,等等,这是有理由的,国家的供用电规则等法律法规有规定,比如国家标准《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(3)低压照明用户为额定电压的+5%~-10%。 就是允许220伏+5%~-10%。

作为临时解决办法,如电压的波动随时间很有规律,并且不是突然高了又突然低了的情况,那么可以配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器。对于单台电脑,0.5kVA的就足够了,因为电脑对电压的稳定性要求不高,大约在190~250V都可以比较正常的工作,如果电压太低,调不上去,可以反接,就是把调压器的输出端接到电源上,而把电源端接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指示数小的方向调则电压向上升。要接电压表监视电压的波动。根据您的情况,电压总是比较低,应保持调到比较高的状态,比如220到235伏,以应付电压的下降。这样比较经济,也不算不方便。供您参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-08
把所有的电脑分两组
用两个开关
看看

前提是 要把你家的电线家粗
等等
第2个回答  2009-06-08
加装稳压器
第3个回答  2009-06-08
有接触不良存在,仔细检那两排的电源接入处.如插座接线松动,插座金属片与插头不能良好接触,插头内部接触不良