小型机房如何装修

我公司大约20平米的机房需要装修,没有经验,希望大家能给点建议和支持,谢谢

是装修哪个部分,天、地、墙都搞吗?我是做墙板这块的,懂得比较多,给你介绍下:
因为机房装修不止要满足其装饰效果要求,同时还要满足其功能性。要求达到防火、抗静电、防尘、屏蔽、抗震等等功能。建议采用品质较好的彩钢板。下面为你推荐几个。

国外品牌:格满林金属面夹芯板,捷林格金属面夹芯板
准确来讲应该称这两个品牌的产品叫做机房专用金属面夹芯板,是属于机房墙面彩钢板里一类比较高端的品牌。

国内产品:兴铁库板,国林彩钢板,万博得彩钢板等等
这类彩钢板主要用于仓库、厂房墙面装修,如果要求不高的话用于机房墙面装修也未尝不可。

另外国内市场还有大量平米单价在百元以下的双面彩钢复合板材,严格意义上来讲都不适用于计算机机房装修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
四白落地,水泥地面,讲究点儿的可以铺设防静电贴面;
五防钢制门,做防水坝;
水管、暖气管等无关管道能拆就拆,不能拆就包;
有要求的话窗户封堵,不要求的话不封堵也行;
预留开关、插座;
其他的应该没有什么特殊要求了。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-07
计算机机房是各类信息的中枢,机房建设工程必须保证计算机系统设备能够达到长期、安全、可靠运行,同时还为机房工作人员提供一个美观、舒适的工作环境。为使机房工程的设计能够满足上述要求,对如下几点进行着重考虑:
机房的装修效果:要达到舒适宜人,简洁明亮。
设计方案的完善性:
机房工程一旦竣工,不宜再进行阶段性翻新、改造。
机房设备和供配电器件的可靠性:
全部采用符合国际标准的进口产品或国内优质标准的产品,技术性能和安装工艺均应符合国家标准,以确保系统运行稳定。
工程的可扩展性:
机房设计应具有较高的科技含量和超前意识,应考虑到今后设备所需的空间布局、空调及电力容量,能够满足今后业务发展的需要。
机房设计强调以安全可靠为准绳:
有完善的不间断供电系统、可靠的配电方案、功能齐全的设备环境、有效的防雷防过压及接地保护措施。
人性化设计:
强调以人为本,注重对工作人员的身心保护。在机房设计中,特别注重人、机工作场地的绝对分离等,专门划分出大型、高尖端、现代化设备的工作场地,以满足这些设备所需的特殊工作条件和工作环境要求,并做出相应的安全保护措施。
机房装修设计要求
A. 主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,在温、湿度变化作用下不易变形的材料,并应符合下列要求:
a) 墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。
b)应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。
c)活动地板下的地面和四壁装饰,采用水泥砂浆抹灰。地面材料平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时,四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。
d) 吊顶宜选用不起尘的吸声材料,如吊顶以上及作为敷设管线用时,其四壁应抹灰,楼板底面应清理干净;当吊顶以上空间为静压箱时,则顶部和四壁均应抹灰,并进行防尘处理,其它管道的饰面,亦应选用不起尘的材料。
B. 工作间、第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。
C. 主机房和工作间的内门、观察窗、管线穿墙等的接缝处,均应采取密封措施。
D. 电子计算机机房室内色调应淡雅柔和。
E. 当主机房和工作间设有外窗时,宜采用双层金属密闭窗,并避免阳光的直射。当采用铝合金窗时,可采用单层密闭窗,但玻璃应为中空玻璃。
F. 当主机房内设有用水设备时,应采取有效的防止给排水漫溢和渗漏措施。