10KV开关远方遥控合闸拒动进行检查处理要准备些什么东西和怎么处理呢?
我是新人~!这是下周的票~!要下周才能去现场~!想早点知道怎么做~! 需要准备什么东西呢?
举报该问题
推荐答案 2009-07-19
分闸呢?以前操作过吗?
工具 万用表
1 远方就地把手是否正确
2 就地操作开关分合
手柄操作开关分合 排除闭锁,确认是否断路器机械故障 若机械故障 找断路器厂家处理
按钮操作开关分合 确认二次是否正常 若二次故障 对照接线图排查
没法详细了 差不多就这个顺序。如果是已正式投入运行一段时间的开关,我觉得
1 远方就地把手位置错误
2 FTU故障
3 控制电源失电
4 储能电机烧毁
可能性大些 仅供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/Fqv72P7q2.html
其他回答
第1个回答 2009-07-17
事实上去看看是最好的办法
第2个回答 2009-07-18
检查遥控合闸电缆线是否接好。
检查现场开关柜上二次端子(遥控合闸)是否接好。
检查现场开关柜上合闸回路的线路和元件配合是否正确。
检查现场开关柜上断路器内部是否存在机械隐患。
相似回答
高压隔离
开关
故障该如何解决
呢?
答:
机构问题表现为拒动或分合闸不到位,往往在倒闸操作时发生。很多情况下故障不会扩大,现场可以进行临时检修和处理,当然会耽误停送电时间。发生问题的以老旧的GW4、GW7型开关居多,还有GW6隔离开关曾发生合闸后自动分闸故障(主要是平衡弹簧材质和工艺不良,甚至在运行中平衡弹簧锈断);GW10、GW11产品曾...
大家正在搜
开关拒动如何处理
6kv开关拒动处理
储能开关合闸方法
10kv柱上开关分合闸视频
怎么合闸
合闸是开还是关
高压真空开关合闸讲解
合闸什么意思
柱上开关合闸步骤图
相关问题
400伏开关拒分、拒合现象如何检查处理?
10KV开关远方、现地手动合不上是什么原因
220kv高压断路器拒动怎么处理?
电力高压断路器(开关)拒动的几种原因?
变电站10kv出现遥控合闸错误
高压配电柜上的分闸,合闸开关咋用
送高压电时将开关先转到就地再合闸是什么意思
高压启动柜已合闸就分闸是什么原因怎么处理