谁能帮我解释一下这段设计说明?我一点也看不懂

“继电保护及信号装置:继电保护方式及信号装置的设置,进线采用过流、速断、零序;联络采用过流、速断;出线采用过流、速断、零序;变压器设置高温报警、超温跳闸。”
过流、速断、零序这几种是什么意思不明白。请高手一一解释一下,谢谢啦
整段的文字说明怎么去理解呢?

过流、速断、零序这三种保护都是监测线路电流变化的。
过流继电器与时间继电器配合,当线路过负荷或有瞬时短路故障,产生的电流超过过流整定值,过流保护启动,但要经过一段整定时间才启动跳闸回路,在整定时间内如过负荷或短路故障消失,过流继电器接点返回,断路器不跳闸。
速断没有时间限定,主要用于线路永久性短路故障保护,当线路发生永久性短路故障时,故障电流超过速断整定值,速断保护马上启动跳闸回路,断路器跳闸。
零序保护是用来监测线路三相电流不平衡的,当线路某相出现接地,三相电流不平衡,零序保护启动,发出接地信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-24
过流就是电流大于最大负荷电流。
速断是指保护没有延时,在零秒动作。
零序比较麻烦我在网上找了点仅作参考:
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。

从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。

1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。

2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。

3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。

通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流。

在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来。由上所述,之所以要把基波分解成三个分量,是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地,这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差,因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析时想要的,就如三次谐波对零序分量的干扰。