水冷螺杆冷水机组,低压故障报警,估计是什么原因?

我单位用南京天加水冷螺杆冷水机组,启动时老出现低压故障和出水温度过低报警,估计是什么原因? 谢谢

一、压缩机低压报警的原因
1. 冷媒不足。如果压缩机的压缩能力不能满足冷却系统的要求,冷媒就会不足,从而导致压缩机低压报警。
2. 膨胀阀故障。如果膨胀阀的开度不正确或者膨胀阀与压缩机不匹配,也会导致低压报警。
3. 电子膨胀阀控制器故障。如果电子膨胀阀控制器出现故障,就会导致膨胀阀无法正常控制,从而造成压缩机低压报警。
4. 管路故障。管路问题可能会导致冷媒流量不足或者堵塞,从而影响冷却系统的运作,导致压缩机低压报警。
二、解决压缩机低压报警的方法
1. 检查冷媒是否充足。如发现冷媒不足,需要及时加注冷媒。
2. 检查膨胀阀是否正确工作。如果膨胀阀有故障,需要更换或者修理。
3. 检查电子膨胀阀控制器是否正常。如发现故障,需要更换或者修理控制器。
4. 检查管路是否正常。如发现管路出现问题,需要清洗或者更换管路。
三、如何避免压缩机低压报警
1. 定期检查冷媒充足性。定期检查冷媒的充足性,及时加注冷媒,确保压缩机的正常运行。
2. 定期检查膨胀阀和电子膨胀阀控制器。定期检查膨胀阀和电子膨胀阀控制器的正常工作,如有问题及时修理或更换。
3. 定期检查管路。定期清洗管路,确保管路的畅通性,防止管路堵塞导致冷媒不足。
总之,压缩机低压报警通常是由于冷媒不足、膨胀阀故障、电子膨胀阀控制器故障或管路故障等原因引起的。解决方法包括检查冷媒、膨胀阀、电子膨胀阀控制器和管路等,及时修理或更换故障件。定期维护保养可以有效避免这类问题的发生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-11
水冷螺杆冷水机组厂,螺杆,一般比较大的设备在用,我们十几台挤出机生产线用的冷水机凯德利冷机品牌,挤出机品牌,有德国WP,科倍隆品牌。我今天正好在做这个,一般来说,有:启动负荷过大或根本不能启动、机组发生不正常振动、压缩机运转后自动停车、制冷能力不足、机器运转中出现不正常的响声、排气温度或油温过高、排气温度或油温下降、滑阀动作不灵活或不动作、螺杆压缩机机体温度过高、压缩机及油泵轴封泄漏、油压过低、油消耗量大、油面上升、停车时压缩机反转、压缩机吸入气体温度高于应有温度、吸气温度低于应有温度、冷凝压力过高、冷凝压力表指针跳动、排气压力过高、排气压力过低、吸气压力过高、吸气压力过低、压缩机因高压保护停机、压缩机因主电机过载停机、压缩机因主电机温度保护而停机、压缩机因低压保护停机、压缩机有噪音、压缩机不能运转、卸载系统不能工作等等这些故障。水冷式制冷机组:主要区分是冷凝器(壳管式、套管式等)走水的。通过水进行冷却散热。根据选用的冷水机组不同,它们的起动、关机顺序也不一样,正确开关机,不仅可以确保冷水机正常运行,更可以延长机组的使用寿命。而关机的顺序是:冷水机组 → 冷冻水泵 → 冷却水泵 → 冷却塔风机。图片看冷水机应水冷螺杆满液式冷水机水冷意思冷凝器采用种冷却水塔连接用冷却水进行散热式;螺杆意思压缩机采用半封闭(拆维修)螺杆式压缩机;满液式意思蒸发器内换热管浸泡全液态制冷剂;压缩机部接线盒图似乎两台;压缩机部外表包保温板材壳管形换热器与连接水管包保温叫作蒸发器;图未能完全看冷凝器应壳管形换热器且表层包保温材料与连接水管包保温与室外冷却水塔连接。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-07-03
1、如果是低压,是外漏还好点,内漏很麻烦,先停下来,检查管路是否有油污垢,明显是外漏,把冷煤抽出来,把漏部分焊好,重新保压,加冷煤就行啦!
2、如果同内漏,就要检查壳管式铜管,其中一个二根漏,堵住,或更换他们,这样保压加冷煤就可以用了!
3、严重只有更换整条壳管式蒸发器
4、一般水冷螺杆式冷水机高压15KG左右,低温5KG左右。
早点处理,有利于设备不必要伤害,如果压力小,水倒灌,如果压缩机进水就很严重。
第3个回答  2020-11-11
第4个回答  2009-07-15
机组运转时低压过低
可以原因
1 冷媒不足
2 过滤器堵塞
3 膨胀阀开启度过小
4 毛细管堵塞
排除方法
1 补漏,补充冷媒或调整膨胀阀
2 清洗或更换过滤器
3 适当调整膨胀阀开启度
4 清洗或更换毛细管

参考资料:http://hi.baidu.com/gzeasycool/blog/item/e74192ef5ca8a212fcfa3c5b.html

本回答被网友采纳