西门子变频器的正反转控制

用西门子S7-200PLC控制MM440变频器,出现这样的情况:当变频器的正反转之间有暂停时,运转正常;如果要正反转之间切换,就出现PLC的输出是正常的(即DIN1、DIN2是有信号输入的),但只有将连接线重新插拔后,变频器才能实现方向的切换。

到底是什么原因?怎么解决呢?我觉得可能是要设置变频器的某个参数。想请各位指教一下,谢谢了!!
现在基本上弄清了:我用的是外部端子控制。由于正反转直接切换,有某一瞬间变频器认为正反转控制的端子同时接通,出现故障,所以运行出现问题。现在在正反转之间加入一个很短的暂停(100ms),再试,问题就解决了。。
有高手还有其他的办法和看法的,欢迎继续讨论!

西门子MM440变频器控制电机正反转接线图及参数设置

1.变频器恢复出厂设置:P0010=30、P0970=1.(大概三分钟)

2.电机参数设置:P0304、P0305、P0307、P0308、P0310、P0311(根据电机名牌输入)

3.设置数字输入控制参数:

P0700=1(命令源选择有端子排输入)

P0701=1(ON正转、OFF停止)

P0702=1(ON反转、OFF停止)

P1000=2(由键盘输入设定值)

P1080=0(电动机运行最低频率)

P1082=50(电动机运行最高频率)

P1040=40(设定键盘设定的频率值)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-15
说下你变频器参数是怎么设置的?就是端子那些的,端子9一直是接通的吗?

电源和启动命令是不能同时接通的。其他也没什么了。正反转还是很容易实现的。
第2个回答  2010-07-09
你没有说明书吗 我用的mm430 好像是p0700到p0708是设置正反转的 你是外部端子控制 还是 面板控制 好像 开泵在最低频率状态时 是反转的 我开始以为 4到20ma 代表从最低到最高频率。结果 只能开到最低频率。。。楼主弄明白的话分享一下 谢谢