问,同一走廊有风管,空调水,消防喷淋,强电桥架,弱电桥架如何布置??

如题所述

原则是先大后小,风管放在最上面,再考虑水管,电缆桥架,建议电缆桥架放下最下面。出现连接至设备比较方便
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-13
个人给点建议:1.吊顶的高度是多少?从吊顶上皮到梁下皮的净空是多少?
2.如果走廊的宽度不够,适当改变风管的形式,比如做成方的3.空调主水管的高度要高于风机盘管的高度,若风机盘管的高度高则每个盘管上均需安装放气阀4.水管安装在风管底下,和风管共用支架,最上层风管
中间空调水管,强弱电桥架,最下层消防水管
第2个回答  2019-07-14
谢谢,大家的指点。关键出现什么情况那,走廊宽2.2M,高3.6M。梁是0.7M。新风机房在走廊的头上,有个90度的拐角,风管宽1.2M。高0.3M。风肯定在中,而空调水那三跟管,他还有支架。因为安装的时候不是一个施工队,几个队把图纸那来一看,强电和空调水在同一位置,弱电和喷淋主管道在同一位置。
我试问,各位前辈在设计时,有没有坐在一起协调。商议。
第3个回答  2020-03-14
吊顶高度为2.4米,从吊顶龙骨到梁下皮不到50CM。
我还想问一下,如以后在与到这样的问题的话,向喷淋能不能在梁上提前予埋套管。强,弱桥架做的时候是不是应该有一定的间隔距离。梁有没有设计成拱行的可能??本回答被提问者采纳