无功补偿器的功率因数

如题所述

功率因数用cosΦ表示,它表示有功功率在线路中所占的比例。当cosΦ=1时,线路中没有无功损耗。提高功率因数以减少无功损耗是这类控制器的最终目标。这种控制方式也是很传统的方式,采样、控制也都较容易实现。  * 延时整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 灵敏度整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。  * 投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。  * 过压保护设量  * 显示设置、循环投切等功能  这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。即使调整的较好,也无法祢补这种方式本身的缺陷,尤其是在线路重负荷时。举例说明:设定投入门限;cosΦ=0.95(滞后)此时线路重载荷,即使此时的无功损耗已很大,再投电容器组也不会出现过补偿,但cosΦ只要不小于0.95,控制器就不会再有补偿指令,也就不会有电容器组投入,所以这种控制方式建议不做为推荐的方式。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-03
第2个回答  2017-08-27
1、首先检查一下控制器与你的进线柜显示的视在电流是否一致,校正CT变比设置是否一致;2、新装无功补偿柜有没有投过电容,如果从来没投,功率因数低,原因有一是电流、电压采样问题,二是控制器内部设置问题,如CT,功率因数上下限等等;3、一般控制器采一相电流另两相电压,注意另两相电压不能采同相电压同相电流(具体看控制器说明书),功率因数或其他数值在感性负荷时,显示负值时,说明电流采样两根线才采反了。4、有条件校队一下控制器显示的功率因数是否对;5、如果功率因数低,打比方,但缺10千乏,你的补偿柜最小回路容量太大也不投电容,具体看你控制器设置每回路容量,和柜内设计每回路容量;6、看说明书研究一下吧;找厂家咨询,