无穷大电源经感性线路突然发生三相短路,冲击系数的数值变化范围是( )。

A.(-∞,0)
B.[O,1)
C.[1.2]
D.(2,+∞)

【答案】:C
冲击系数的变化范围 1≤KM≤2,电力系统实用计算中,kM 的取值在发电机端部发生短路时,kM=1.9,在发电厂高压侧母线上短路时,KM=1.85 其他地点短路时 kM=1.8。