    消防车道应符合下列要求:

    1.车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;

    2.转弯半径应满足消防车转弯的要求;

    3.消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;

    4.消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;

    5.消防车道的坡度不宜大于8%。

    消防车道的设计要求:

    消防车道应符合如下要求。

    (1)消防车道的净宽和净空高度均不应小于4.0米,供消防车停留的空地其坡度不宜大于3%。

    (2)环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。

    (3)尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12mX12m,对于高层建筑,不宜小于15mX15m;供大型消防车使用的回车场面积不宜小于18×18平方米。

    (4)消防车道上的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。

    (5)消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4米;门垛之间的净宽不应小于3.5米。

    (6)高层建筑周围应设置环形消防车道,当设置环形消防车道有困难时可沿建筑两个长边设消防车道。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-07

有。

消防车道距离建筑物外墙不宜小于5m,不应大于15m。

不少于5m。GB50016-2006《建筑设计防火规范》。没有相关规范,不应大于15m。

Gb50016-2006《建筑设计防火规范》消防通道有关规定。

消防通道应满足下列要求:

泳道的净宽及净空高度不得少于4.0米。

转弯半径应满足消防车转弯的要求。

消防通道与建筑物之间不得设置阻碍消防车运行的障碍物,如树木、架空线路等。

消防通道在建筑物外墙一侧的边缘不应小于5米。

消防通道的坡度不应超过8%。

扩展资料:

依照《中华人民共和国消防法》第二十八条的规定,任何单位和个人不得擅自损毁、挪用、拆除或者停止使用消防设施、设备。任何单位和个人不得埋压、占用、阻塞消火栓和占用消防空间。任何单位和个人不得侵占、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。拥挤场所的门窗不得设置妨碍逃生和消防救援的障碍物。

在任何情况下,消火栓不得被挪用、移除、埋藏或占用。也不允许临时占用消防出口。占用、阻塞、关闭消防通道,阻碍消防车通行的,处五千元以上五万元以下的罚款。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-08-02

高层住宅的消防车道应与消防车登高操作场地连通,靠建筑外墙一侧的边缘距离不宜小于5m。

一般不会大于16m,据规范有关规定,消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物,消防车登高操作场地的宽度不应小于10m。

消防车登高操作场地与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m。

扩展资料:

消防车道应符合如下要求。

1、消防车道的净宽和净空高度均不应小于4.0米,供消防车停留的空地其坡度不宜大于8%

2、环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。

3、尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12mX12m,对于高层建筑,不宜小于15mX15m;供大型消防车使用的回车场面积不宜小于18×18平方米。

4、消防车道上的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。

5、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4米;门垛之间的净宽不应小于3.5米。

6、高层建筑周围应设置环形消防车道,当设置环形消防车道有困难时可沿建筑两个长边设消防车道。

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-12-15

《建筑设计防火规范》GB 50016—2014

7.1.8 消防车道应符合下列要求:

    1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;

    2 转弯半径应满足消防车转弯的要求;

    3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;

    4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;

    5 消防车道的坡度不宜大于8%。

本回答被网友采纳
第4个回答  2019-05-15
有,根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014来看,其中包括这样一条“消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于 5m”,因此对于您的“消防车道距离建筑的距离有规范要求吗”这一问题的回答是“有相关规范要求”