配电箱设备有三相和单相电流应该怎么计算,空开和电线应该怎么选择?

三相电流为36A,单相电流分别为4.3、11.3、6.5、3.0,空开用63A、进线用6平方够吗?

第1个回答  2019-12-30
这里的进线大小,应该是根据你的负载而定的。你用63A空开,配6平方线应该是可以的。还有单开接负载时,也要选择好相符合负载。这样用电才能安全。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-30
这个说来话长,请自己上网搜索相关学习内容,电线6平方,可以长期承载32A电流,开关是保护电线和设备的,所以开关选择32A即可。
第3个回答  2019-12-30
建议选择16平方铜线,如果根据开关选择的话,合格开关有过载保护的话,16平方与63A相配合。
第4个回答  2019-12-30
个人感觉你应该还是找一个专业的人士比较保险