当一个配电箱出线中有单设备和三相设备时怎么计算总功率
比如将所有单相设备的功率平衡为L1、L2、L3三相
L1相功率为6.02KW
L2相6.01KW;L3相5.98KW.
三相设备功率为10KW。
总功率P等于多少
举报该问题
推荐答案 2011-05-06
1)计算单相设备的功率 18.01KW
2)计算三相设备的功率 10KW
3)以上两 数相加即可 P=28.01KW
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PvFv2847F.html
其他回答
第1个回答 2011-05-05
就是简单的把所有单相设备的功率和所有的三相设备的功率相加。因为单相设备的耗电量在单相表上显示的与在三相表上显示的耗电量是一样的。
第2个回答 2011-05-04
单向电源要在三相中平均分配,再加上三相设备的额定电流再稍大一些就可以了。
功率相加。
第3个回答 2011-05-03
单项功率加3相功率
本回答被网友采纳
相似回答
...有220V又有380V的,有单相设备,也有
三相设备
,问
怎么计算总功率
...
答:
如果要详细的计算方法,那么你得把单相设备和三相设备单独计算。
单相设备用公式P1=UI算,然后除以3均分到三相电缆上
。三相设备用P2=√3UIcos∮。其中cos∮为三相设备的功率因数。P=P1+P2算出总功率。然后根据你的电缆线线径算出电流。铜芯电缆一平方大概带4~6A电流。