民用电气监理包括哪九个系统?

如题所述

一、电气安装工程五大分类:
  1.高压系统:包括高压柜、变压器等工程。
  2.低压系统:包括低压配电柜、电动机、无动补偿、电能计量、动力配管线等工程。
  3.照明系统:包括照明配电箱、照明配管线、灯具、开关、插座、面板等安装工程。
  4.防雷接地系统:包括防雷装置系统和接地装置系统。
  5.不间断电源系统:发电机安装、连锁机构等工程。
  工程施工质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。
  二、电气安装工程质量三大因素:
  1.电气安装施工企业的资质和管理
  ①、从事电气安装工程施工的企业,必须有健全的质量保证体系和技术管理体系,并对安装质量负责。
  ②、施工现场必须明确电气工程负责人,对工程质量全面负责,并负责指定施工组织,管理措施,安全措施。
  ③、施工现场设有电气技术人员担任技术负责人,熟悉电气安装的施工工艺和技术指标,对安装质量直接负责。
  ④、施工现场设有专职质量检查人员,坚持三检制度。
  2.电气安装工程设备的认定:
  ①、采用的设备均应符合国家现行技术标准的规定,审核出场证明,技术合格证,检测报告,3C认证及相关安全认证。
  ②、落实设备订货时间,交货条件及附加技术条件,了解掌握对重要设备的质量控制,检测手段,安装工艺,必要时到生产厂家实地考察。
  ③、设备运输,保管应符合规范要求,开箱清点做好记录,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全。
  ④、按规范要求做外观检查,需做试验的,应到具有试验资质的部门检测。
  ⑤、电线、电缆包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,电缆无压扁,扭曲,铠装不松卷。耐火、阻燃的电缆外护层有明显标识和制造厂标。
  3.与土建单位配合,与供电部门建立联系。
  ①、预埋件及预留孔符合设计要求。
  ②、按土建提供内墙水平线,墙面线,查找核实孔洞及预埋管路。
  ③、加强与供电部门联系,做高压计量PT的等级。
  三、电气安装工程施工质量监理要点:
  1.监理工程师要坚持每道工序不验收人可不的转入下道工序的原则,必须熟读图纸,默记供电方案及关键数据,对有关图纸会审记录和变更,应及时是标注在相应图纸上。
  2.监理工程师对施工方报来的各项工程及隐蔽工程报验单,以施工图纸和规范及施工工艺标准要求认真审查,问题,疑点缺陷及时处理,交待清楚,不得遗留到下一道工序。
  3.监理工程师要认真检查承包方质量保证体系。
  4.对施工中的新技术、新设备、新工艺、新方法,施工中必须修改的工艺及方案,建立工程师必须对照原设计要求,进行审核并取得建设单位和设计单位的书面同意,及有关业务部门的认可。
  四、设备安装试验检查:
  1.设备安装后,按国家设计规定的项目要求进行系统试验,调试即使运行记录。
  2.试验,调试报告由主管部门认定的试验单位提供。
  3.动力、照明系统等分项工程,按层、段、区系统调试,并有详细记录。
  4.工程交接验收资料和文件齐全。
  5.系统主子线、分支线进行层、段、区绝缘电阻测试。
  6.电气设备和防雷设施的接地装置及设计要求的接地电阻测试报告,由主管部门确定的试验单位提供。
  五、设备安装符合规范和规定
  1.高压柜、变压器安装
  ①、高压电器设备和布线系统及继电保护系统,计量系统,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。
  ②、与供电部门联系高压柜事宜并有书面记录。
  ③、查验随带技术文件,一次原理图,二次原理图,二次接线图。
  ④、外观有铭牌,又一次标示图,看柜内元器件又无损坏,接线是否脱落脱焊。
  2.低压成套配电屏、控制柜、照明配电箱:
  ①、屏、柜、箱内应有可靠的电击保护。
  ②、提供随带技术文件。
  ③、屏、柜、箱内保护导体应由裸露的得连接外部导体的端子。
  ④、柜、箱内的线整齐,无铰接现象,导线连接紧密不伤线,不断股,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。
  ⑤、箱内开关动件灵活可靠,表明回路名称。
  ⑥、箱盘内分别设置零线(N)和保护地线(PE)汇流排,不能混用。
  ⑦、箱、盘、柜内有专用开孔,保证一管一孔。
  ⑧、位置、标高符合设计要求和规范规定。
  ⑨、固定牢固,箱后边缘抹灰不能有空裂脱落。
  ⑩、装有开启箱门,必须做跨接线。
  3.柴油发电机组安装:
  ①、柴油发电机电线路连接后,两端相序必须与原供电系统的相序一致。
  ②、受电侧低压配电柜的开关设备,自动或受冻切换装置和保护装置等试验合格,应按设计的自备电源使用分配预案进行负试。
  ③、市电于自发电之间转换有详细的操作规程。
  4.金属桥架、电缆的安装:
  ①、金属桥架及其支架全长不应少于2处与接地(PE)干相连接。
  ②、金属桥架间连接板的两端设有跨接连接线。
  ③、金属桥架跨超建筑物变形缝处设置补偿装置。
  ④、金属桥架转弯处的弯曲半径,不小于电缆最小允许弯曲半径。
  ⑤、金属桥架水平安装的支架间距为1.5-3m,垂直安装的支架间距不大于2m.
  ⑥、桥架与支架间螺栓,桥架连接板螺栓固定坚固无遗漏,螺母位于桥架外侧。
  ⑦、敷设在竖井内和穿越不同防火区桥架,按设计要求位置有防火隔堵措施。
  ⑧、大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。
  ⑨、电缆出入电缆沟,竖井,柜及管子管口处做密封处理。
  ⑩、电缆敷设排列整齐,间距不超过规范要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-01
民用电气监理包括哪九个系统?1、专业监理工程师在高级驻地监理工程师领导下,带领监理人员进行监理工作;
2、熟悉掌握工程设计文件、合同文件,正确解释本项目的设计图纸和合同文件、施工规范等资料;
3、管理好电气项目的技术、质量、计量、检测工作,指导监理人员做好技术方面管理和检测工作;
4、审查施工组织计划,提出各项工作流程及质量控制程序;
5、审查承包商分项、分部工程开工报告,检查用于工程的材料、施工设备;对每道工序、每个部位进行质量检查和现场监督,实施中间交工验收;系统记录和分析各部位质量成果;
6、及时向高级驻地监理工程师报告工程进度情况,特别是施工进度有可能导致合同工期延误时,应与高级驻地监理工程师研究处理措施,并整理报告供高级驻地监理工程师做出相应的决定;
7、按分项工程的要求,检查、验收并签认结果,并将签认资料或报表提交计量监理工程师审核;
8、调查重大工程质量事故,分析事故的原因和责任以及事后处理方案,向高级驻地监理工程师提交报告;
9、坚持经常性的现场检查、监督和旁站,对重要的工序严把质量关,及时对承包商在工地的人力、设备、材料等情况提出要求和建议;
10、检查和督促监理人员严格执行分管项目的监理程序,保证文件、表格、证明齐全,数据清楚、准确;
11、组织分项工程验收,审核有关验收资料,审查中间和最终计量支付申请并签署意见,提交计量监理工程师审核汇总;
12、定期向高级驻地监理工程师汇报工程进度、质量等方面的情况,每月向高级驻地监理工程师提交分管项目工程进度、质量报告;
13、随时检查承包商工地安全措施和旁站监理员的人身安全保障。
扩展资料:
电气监理工程师资格条件:
助理电气监理工程师:
1、本科以上或同等学历学生;
2、大专以上或同等学历应届毕业生并有相关实践经验者。
电气监理工程师:
1、已通过助理电气监理工程师资格认证者;
2、研究生以上或同等学历应届毕业生;
3、本科以上或同等学历并从事相关工作一年以上者;
4、大专以上或同等学历并从事相关工作两年以上者。
高级电气监理工程师:
1、已通过电气监理工程师资格认证者;
2、研究生以上或同等学历并从事相关工作一年以上者;
3、本科以上或同等学历并从事相关工作两年以上者;
4、大专以上或同等学历并从事相关工作三年以上者。
参考资料来源:百度百科——电气监理工程师
第2个回答  2020-11-01
电气施工图的质量控制
(1)电气施工图应在满足业主方的使用功能及对有关设备安全可靠供电的前提下,全部符合国家现行的有关设计规范及当地电业、消防等主管部门的要求。设计图中的变配电系统、线路及配电箱等设计图要重点审查。监理方要协助业主方催促设计方修改完善图纸,以满足使用功能和向当地有关主管部门报审以及设备订货和施工安装的要求。
监理方在变配电设备(含高低压开关柜、变压器等)订货前,应协助业主方将有关图纸先报供电局审批盖章,按当地供电局要求修改图纸后才能订货。防止出现所订设备与供电局要求相矛盾而造成资金浪费。
(2)有关电气施工图在设计方修改完善后,需由总监理工程师组织各专协调会审一次, 重点解决相互专业的错、碰、漏等问题,以利施工顺利进行,确保竣工后使用方便。
电气专业需与土建专业协调的主要问题有:变配电室地坪、地沟及值班室;各电器设备的门是否是朝室外开启;混凝土墙上的留洞及予埋管;柱内钢筋的防雷引下线、底板钢筋和桩基钢筋作为接地系统的焊接做法及引出接地点钢板的做法等。
电气图需与给排水等专图协调主要有:用电设备位置、用电量及对控制的要求等,主要管线有无相碰。
设计方未完善的施工图应由业主方限期设计方补充完善,以便监理方按图纸内容监理,施工按图施工。
4、 对主要电气设备、材料施工的质量控制
(1)电气专业监理工程师对高压开关柜、变压器、低压开关柜、配电照明箱及控制箱(盘)等电气设备和电缆订货的技术条件要在订货前审查会签。禁止选用伪劣及淘汰产品。有关电气设备和主要电缆的制造生产厂家的供货资质应经监理方会审认可,做好事前质量控制。变配电设备安装施工队伍资格应征得当地供电局认可。根据苏州建设局发文要求,对应进行见证取样送检的电气原材料(电线管、电线、电缆等)均实行见证取样。
(2)上述设备和电缆运进现场应经过监理方初验,购货方应提供产品合格证和有关绝缘耐压试验等技术文件。经监理方认可后才可投入安装工序。
(3)要求施工方对所有设备调试应按规范进行,均应作出记录,并交监理复验。变配电设备的施工单位安装完毕,由监理方认可后,再由业主方报供电局检验,并办理准用证。
(4)有关消防报警设备及应急照明灯和疏散指示灯应经当地消防主管部门批准销售(有证)的产品。施工毕,监理方检验认可后,要与建筑消防、消防给水等汇总竣工资料及当地消防主管部门检查验收并发使用证,否则不能进行整体工程验收。
(5)施工过程中和施工结束应测试的项目按规范和市质监站的要求进行。要求施工的各种测试记录应真实可靠,施工方应通知监理方到场参与测试、验收。
(6)变配电设备施工中监理重点主要为:基础、地沟及预埋件符合要求、接地装置可靠,实测接地电阻 值不大于设计值;吊运方案正确,不损伤设备;设备安装就位正确,固定牢靠,内部元件完好、接线正确;母线接头、电缆头施工工艺到位,连接紧固适当;随机或随箱所带资料及时清点登记入帐。⑥检查测试记录齐全。
(7)施工安装质量检测中的保证项目、基本项目、允许偏差项目均按规定一一进行检测达标,对不达标项目应及时签发返工令交施工方进行整改。要求施工方安装施工完毕,应工完、场净、设备清洁、竣工图等资料完整。
5、配管配线工程质量控制要求
(1)配管材质应符合国标,钢管无锈蚀,PVC电线管应具有省建委颁发的化学建材推广使用证,产品检测报告,合格证等质量保证资料,阻燃PVC管氧指数应大于27,其管外壁上应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标。PVC电线管采用专用配套束节连接处应涂满专用粘合剂。(附PVC管管径壁厚表)。
第3个回答  2020-11-01
建筑电气设备的分类从能量的供给和使用、能量传递的类型及其相互间相对独立的功能来分,可分为:供配电系统、电气照明系统、动力控制系统、火灾自动报警与联动控制系统、建筑通讯系统、有线电视系统、建筑音响系统、安保监视系统和建筑物智能化系统。