消防加压送风风管厚度是按中低压厚度还是高压厚度?为什么?

消防加压风管是加压送风防烟用的,风管厚度是按高压还是低压算?是否有相关规范?(我找了规范和一些施工验收,没有明确说明这个问题)

肯定是中低压的。
1、风管系统的压力划分:低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;高压为1500Pa<P。
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3
条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。
3、我查阅了几个项目的正压风机的出口风压值。比如26层的楼梯间正压风机的出口风压值为600Pa;远低于高压的1500Pa。
4、一般风管系统如果是高压的话,设计会有特别说明,因为风管制作要求较高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考