屋面消防正压风机

屋面消防正压风机前带有防火阀此防火阀是否要接消防联动或接消防信号?如正压风机不接能否通过消防验收

屋面消防正压风机前带有防火阀此防火阀是否要接消防联动或接消防信号?--必须进入联动。这样的建筑,按规定应安装火灾自动报警系统,如不接入联动的话,报警后的正压送风功能无法实现。
如正压风机不接能否通过消防验收 --消防验收时,会逐一进行测试,此种情形无法通过消防验收。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-23
屋顶正压送风机处不需要安装防火阀,相关规范没有明确规定,如果已经安装又不想拆除就接一个模块,只取关闭的反馈信号就可以了。
第2个回答  2010-07-22
正压送风是不需要的,你所说的是排烟风机是需要280°防火阀联锁停风机且有反馈信号
第3个回答  2010-07-19
要看此阀门的功用,如果不和其他用途合用的话,可以不接消防联动信号,只是需要在送风温度达到70度是自动关闭。
正压送风风机必须与消防报警系统联动,并有超驰开关。
消防联动规定里有此要求。
第4个回答  2010-07-31
正压送风机必须要联动,正压送风风机的工作时间有限制,发生火灾时疏散人群的时候送风,灭火时通过联动停止送风,否则,送进去的风就成了助燃的罪魁祸首。