高静压差压表三阀组

如题所述

高静压差压表的使用和维护需要特定的三阀组或五阀组来确保其正常工作。首先,安装时,通过两个锁母将高静压差压表与三阀组紧密连接,锁母接头需配以四氟垫片以确保密封。操作时,必须先打开中间阀门,正压和负压阀门,这样当P+和P-的压力进入,中间阀门能平衡两腔体内的压力,防止损坏仪表。

在压力正常后,关闭中间阀门,允许差压表开始工作。如果表针轻微偏离零位,这通常是正常现象,只需将其调回零点。务必检查所有密封点,如有泄露,需紧固。高静压差压表有两种安装方式:后背板式或立管固定,通常使用管卡子固定在管子上。

在拆卸过程中,首先打开中间阀门和正负压阀门,然后关闭总进气阀门。接着,小心卸下仪表,记得用扳子卡住差压表接头,只松开上索母,放空压力后再拆下卡子。随后,同时松开两个索母,移除差压表。更换新表时,同样按照安装步骤操作,记得使用新的四氟垫片以防止泄露。

安装新表后,将卡子固定好,开启总开关,然后关闭差压表三阀组的中间阀门,用肥皂水检查新接口的密封性。等待两分钟后,如果表针没有轻微偏离零位,就无需调整。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考