家里装的戴纳斯帝的壁挂炉 ,刚调试了三天吧,这三天刚开始挺正常的,中间出现过两次e1报错,系统就停止了。然后补水 开火就正常了,这两次间隔有二十多个小时吧。不像是管道漏水呀,请问这是什么故障,是管道有气没排出还是管道有堵塞?
E1故障及处理方法见下表:
壁挂炉实际案例:
报 E1 故障
1、新装 20KW 壁挂炉把水压补到 1.5 bar 时,过了一天出现 E1 故障,压力降到 0.2 bar,炉周围干燥。
分析:a、可能系统有空气,空气通过自动排气阀排出而压力下降;b、用户采暖系统漏。
检修:观察没有发现漏点,重新把水补到 1.5 bar,并多次使系统循环排气,第二天又出现同样故障。怀疑是用户家采暖系统漏,给用户家采暖系统重新打压,发现分水器接头渗水,拧紧镙丝,机器正常。
扩展资料:
燃气壁挂炉不同于普通的燃气锅炉,它是由供气机构、燃烧机构、换热机构、进排气机构、循环机构、控制及安全机构等构成的一个完整的、高智能高效率的热源系统,而不仅仅是一台单一的锅炉。
它的工况是:供水温度85℃(40℃~85℃可调),回水温度65℃(可调),输出流量符合G=(0.86·Q)/20规律,是一个大温差小流量系统。
燃气壁挂炉与地暖结合使用要真正发挥高效率,必须在壁挂炉和地暖之间增加换热装置。经大量的工程实例证明,在严寒地区对于节能指标65%的节能建筑,一台24kW的燃气壁挂炉,加装了合适的换热装置后,负载一栋300m2~400m2的独栋别墅的供暖可以运行得非常好,而且非常节能。
参考资料来源:戴纳斯帝网-壁挂炉常见故障及处理方法
参考资料来源:戴纳斯帝网-壁挂炉实际案例分析(E1)
通常空易漏水的地方在分集水器的管路连接外较常见。
--------------------------------------------------------------------------
谢谢了 ,我觉得是你说的第一种可能比较大,但是也不排除第二种可能,你上面说的这个地方具体在哪个部位 ,不懂 请指教。
还有就是有空气的话,能人工排气吗?
谢谢!1
追答人工排的话,也只能是反复的补水,再放水,再补水,再放水,通过多次的补水,放水,将管道里的空气带出来。
地暖的分集水器,家庭里一般是装在厨房的壁挂炉下面的厨房的台面下的。