380v电机3000w是每项3000W还是三项共3000W、要多粗电线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-08-18
380v电机3000w是三相共3000W.距离不远的话,三相四线1.5平铜线.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/Fv878PvS7MPq84PP47q.html
其他回答
第1个回答 2014-08-18
功率3000w,三相四线10平线
追问
我知道1个千瓦2个安培共6个安培要10平线吗
追答
要于6买10,因为起动时电流大
追问
无语
追答
大于6安的
相似回答
三相
3000瓦电机
用多大的电缆线?
答:
如果是
380V的
电压
,3000
/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/220=136.36A,建议使用70平方的电线。简单计算方法:每平方毫米铜线可以通过6~7A的电流,每平方毫米的铝线可以通过3~4A 的电流。建议根据不同的用途,采取不同的计算方法。例如:负载是...