为什么数据机房要求每个机柜总电流不超过13A

如题所述

  目前托管的机房要求是一个机柜不能超13A,老的双电源服务器放10台左右,每路电差不多6A,两路12A,当一路失电的情况下,另一路电流也不会变化。当每路负载在8A但是也不存在风险吧!双路跟单路都没有超过空开的80%
而新型2U服务器两路电流差距特大,拿8台设备举例,一路6A,另一路才2A,当一路失电时,负载会切到另一路上。这种服务器按理说2路加起来超过13A的话就摆放不了了(节能模式已改正常模式)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-04
民用标准:单相电源插座额定电流为10A,专用电源插座为16A,电源插座的额定电流应大于已知使用设备额定电流的1.25倍。
Imax = 16/1.25 = 12.8 A 。
是受插座、插头的标准限制,不是空开。
插座、插头是接触式连接,大电流是不可靠的。
我单位机房的机柜很烂,插座看上去不错,机柜内部插座的电线很小。而电视直播车的插头、插座、电线就很大,厂家质量差别很大,我们搞技术的自己要小心,否则出事情麻烦。
机房 UPS 也是,一个电池用 2 年后持续供电时间只剩 20 多分钟,另一个 UPS 还可以支撑 2.5 小时。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-04
意思是限制每个机柜的最大功率,机柜需要接入电源才能工作,如果太大,你接入的电源电流会很大,在一定程度上比较危险,一般10A比较正常,你的13A说明限制在3000w以下,入口电源线质量算比较好。追问

按理说,每个机柜2路电源,而每路电源的空开都是16A空开,只要每路空开不超过80%也就是12A就应该不超啊,也不存在负荷大跳闸的风险

追答

你能保证突然启动机柜类全部设备时的瞬间电流不超?这也是为了安全起见,反正限制功率的目的就是这样而已。当然你多加些也是可以的,就是不知道哪天断电了又来电的时候能不能保证所有机器能开起来。

追问

这种服务器按理说2路加起来超过13A的话就摆放不了了(节能模式已改正常模式)