按理说,每个机柜2路电源,而每路电源的空开都是16A空开,只要每路空开不超过80%也就是12A就应该不超啊,也不存在负荷大跳闸的风险
追答你能保证突然启动机柜类全部设备时的瞬间电流不超?这也是为了安全起见,反正限制功率的目的就是这样而已。当然你多加些也是可以的,就是不知道哪天断电了又来电的时候能不能保证所有机器能开起来。
追问目前托管的机房要求是一个机柜不能超13A,老的双电源服务器放10台左右,每路电差不多6A,两路12A,当一路失电的情况下,另一路电流也不会变化。当每路负载在8A但是也不存在风险吧!双路跟单路都没有超过空开的80%
而新型2U服务器两路电流差距特大,拿8台设备举例,一路6A,另一路才2A,当一路失电时,负载会切到另一路上。这种服务器按理说2路加起来超过13A的话就摆放不了了(节能模式已改正常模式)