小生请问高手几个问题,不胜感激:
1、为什么一些变压器厂生产的变压器要说明是发电机变压器和供电局用的变压器呢?电厂中与发电机相连的变压器和变电站中使用的主变压器有什么区别?两者之间的短路实验要求是不是类似?哪个的技术要求高一些?
2、如果变压器厂能够生产240000MVA/220kV的发电机主变压器,那也应该能够生产240000MVA/220kV的变电站用主变压器吧?

1.一般来说发电机变压器用于电厂,电压输出稳定,所以通常是大容量、两绕组、无励磁调压变压器,低压接发电机,通常为35kV,高压220kV,升压变;联络变用于变电站,因为电压与负荷(即电网终端的用户用电量)有很大关系,波动较大,所以多为有载调压,而且站内也要用电,所以多为三绕组,即带中压,通常高压为220/230/242,中压为110/115/121,低压为10.5/11/35等。还有从设计的角度考虑,通常发电机变压器的磁密要低一些,一般1.73以下,否则容易出现过饱和的情况,联络变则可以略高一些。两者试验标准是一样的。
2.基本变压器厂家的生产能力是与设计能力和制造能力决定的,而如果能设计并制造出240000kVA/220kV(我想是你写错了吧,应该是240MVA,国内目前最大容量的220kV变压器是衡变制造的SFP10-820000/220变压器)的变压器,那么制作同样等级的联络变也没问题,不过通常联络变容量不会很大,180MVA和150MVA是比较常见的容量
希望可以帮到你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-28
1 由于发电机的容量大,提供的短路电流也大,为了限制短路电流的输出,要求发电机变压器的阻抗较大,并要求该变压器是一台升压变压器。
2 虽然电网容量不同,但是到供电局一级的电网短路电流都不会非常大,为了满足供电电压稳定的要求,此处的变压器阻抗要比发电机变压器阻抗小。且是一台降压变压器。
3 对于上述两种变压器的技术水平都是一样的,执行的也是同一个国家标准。
4 能够生产发电机变压器的厂家,也能够生产变电站使用的变压器。两者间没有很大的技术差别。本回答被网友采纳