伟创变频器恒压供水参数如何设置

如题所述

电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。

接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等变频器中。

功率因数补偿节能。无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后。


扩展资料:

注意事项:

1、严禁将变频器的输出端子U、V、W连接到AC 电源上。

2、变频器要正确接地,接地电阻小于10Ω。

3、变频器存放两年以上,通电版时应先用调压器逐渐升高电压。存放半年或一年应通电运行一天。

4、变频器断开电源后,待几分钟后方可维护操作,直流母线电压应在25V以下。

5、避免变频器安装在产生水滴飞溅的场合。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-23

电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等变频器中。

变频恒压供水是指在供水管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。供水管网的出口压力值是根据用户需求确定的。传统的恒压供水方式是采用水塔、高水位箱、气压罐等设施实现的。

扩展资料:

变频恒压供水系统对水泵电机实行无级调速,依据用水量及水压变化通过微机检测、运算,自动改变水泵转速保持水压恒定以满足用水要求,是目前最先进,合理的节能供水系统。与传统的水塔、高位水箱、气压罐等供水方式比较,不论是投资、运行的经济性、还是系统的稳定性、可靠性、自动化程度等方面都具有优势:

(1)高效节能。与传统供水方式相比变频恒压供水能节能30%-60%。

(2)占地面积小,投入少,效率高。

(3)配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。

(4)运行合理,由于一天内的平均转速下降,轴上的平均扭矩和磨损减少,水泵的寿命将大为提高。

参考资料来源:百度百科-变频恒压供水

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-18
这个问题问得太笼统了

首先恒压供水不是单靠变频器来完成工作的,它的可靠运行还要通过设计编程PLC及控制电路,还有水泵的参数来决定的!

变器设加减速时间,频率上限下线!还有恒压供水系统给变频是电信号还是模拟信号这也是一个问题!本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-09-13
主要设置水泵转速,功率。加减速时间、频率下限(一般是25HZ),频率上限50hz(中国)。还有工作压力,保护压力(超过设定压力自动停泵)。

变频恒压供水是指在供水管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。供水管网的出口压力值是根据用户需求确定的。传统的恒压供水方式是采用水塔、高水位箱、气压罐等设施实现的。
第4个回答  2019-02-09
1、需要加压力传感器和变换器,在变换器上设置。
2、变频器(frequency
transformer)一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。