第1个回答 2010-06-28
用电脑画图真麻烦,我刚画了 1/3 ,实在不想画了,给你说说吧。
Y-Δ 转接一般用于重载电机的启动,Y 是启动,Δ 是运行。电机的 6根出线头一定都要接出来,测好相序,并做好标记,每一个绕组的两端也一定要分清楚了,它们分别是:
首,尾, 首,尾, 首,尾
X1,X2, Y1,Y2, Z1,Z2
Y形启动时,X1,Y1,Z1 分别接到三相电源 A,B,C 上,X2,Y2,Z2 用接触器闭合短封起来。
Δ 运行时,X1,Z2 接到 A 相上,Y1,X2 接到 B 相上,Z1,Y2 接到 C 相上。
电机的出线与电源的接线一定不要接错,错了电机会烧掉的。
实在怕接错了,先将线接到电源上,空载试一下,看看旋转方向及电流。然后在配线,接线。
启动控制电路较正反转控制电路复杂,Y 与 Δ 的切换有两种控制,用定时器控制,规定时间一到,电机的转速也接近额定转速,直接切换就行。
控制电路中继电器的联锁很重要,时间差,谁先动谁后动,千万不要造成短路。 可以先空载试一下控制电路。本回答被网友采纳
第2个回答 2010-06-28
普通三相异步电动机:电源有三个接触器,保证接触器出线相序不变,即至电动机的六根线1\4为A相黄色,2\5为B相绿色,3\6为C相红色.保证电动机每一个绕组一端在上方,另一端在下方与普通电动机的布置一致,即上W2U2V2\下U1V1W1,接线:1\4为A相黄色接U1\W2,2\5为B相绿色接V1\U2,3\6为C相红色接W1\V2.中间连接片都不要,如反转则在电源开关上侧换相.注意确保每一个绕组的两端接在两相电源上.确保电源的相序不乱,以免星形时正转,三角时反转.
你说的双速是指Y—Δ的双速吗?如不是的话我就不懂了.还有美国的电动机Y—Δ接法时,它有的出厂已经在内部接好了,与我说的不一样,进口电机具体接法看图纸或联系厂家. 时间接触器调到3-5秒左右.