一、防雷接地国家标准

    GB 50343-2012   《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

    GB 50057-2010   《建筑物防雷设计规范》

二、 相关标准具体要求

    本工程为监控系统雷电防护,包含立杆直击雷防护和监控系统电源系统防护。

    人工垂直接地体的长度宜为2.5m。其间距以及人工水平接地体的长度宜为5m,当受地方限制时可适当减小。

    人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1m,接地体宜远离由于烧窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。

    直击雷接地电阻不大于10Ω,电源及信号电涌保护器接地电阻不大于4Ω。

    直击雷专设接地装置与电涌保护器接地分开,避免地电位反击,接地体在地下间距宜为3m。

拓展资料

    本工程接地系统分为直击雷接地及电涌保护器接地,采用Φ20×1500镀铜钢棒两支串接作为一组垂直接地体,直击雷接地采用3组垂直接地体,电涌保护器接地采用3组垂直接地体,接地体间距宜为5m,地方受限时可适当减小,但不应小于3m,水平接地体采用95mm2镀铜钢绞线。

    直击雷接地与电涌保护器接地应尽量远离不同类型接地引入点间距不小于3m。接地装置连接方式为焊接并做好防腐处理。监控系统接地引入线采用BVR16mm2多股铜芯线从立杆内部引入,在防水盒内设置接地排或接地端子,各系统接地就近接入该接地排。