空开烧进线火线正泰断路器63A?

进户线是10平铜线过锡,昨天新换的正泰2P-63总空开,昨天用了一个下午都没事,今天家里就开了一个空调,一个电饭锅,撑死了也就20A的电流,绝对不会过载,家里电线都是2.5起步,空调都是4-6平,有1个小时左右,进户线的火线冒烟融化了,这是什么原因?

这种情况是很少发生的,估计是安装时导线没插进空开进线端子的接线口内,不受端子约束,只是与端子有一般的接触,或导线剥头太短(或插入过深)的缘故端子压住了导线绝缘皮,分担了端子对导线线芯的压力,使得端子与导线的接触面积过小,并且有较大的接触电阻,使得端子局部过热而熔化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-13

你好:

故障现象表明,空气开关的进线处【接触不良】造成的过热烧坏的。

由于是【新的】空气开关,接触不良的原因就是【螺丝没有拧紧】。

第2个回答  2020-01-13
这不简单,如果线头干净,没有氧化,就是你安装的时候,螺丝没压紧,没有其它原因。
再换新的时候,一定要清理线的接头,还有,你线头过锡是错误的,过了锡的接头太硬,压线的时候比没有过锡的线接触面积小,自己观察一下就知道了,所以不建议过锡。
第3个回答  2020-01-13
应该是接触不良引起的,也就是说,在安装开关时,进户线的螺钉没有拧紧,导致接触点电阻过高发热而烧毁。
第4个回答  2020-01-13
用空开型号不对或接线面接触不好。