11问答网
所有问题
abb变频器故障
ABB变频器 ACS550启动时报F0001超电流故障 检查负载 电机 电源都正常 把负载接到同型号的一台变频器上运行正常 两台变频器参数设置都一样 不知道是什么原因 查了好久了
举报该问题
推荐答案 2010-06-24
变频器的硬件故障,可能是主板的电流检测部分出问题了。
先恢复出厂设置,初始化一遍看看,如果有问题,只能维修了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FvFM2F8PM.html
其他回答
第1个回答 2010-06-25
看看加速时间再定。
第2个回答 2010-06-25
用控制盘拷贝上传,再下栽到另一台,再试试
第3个回答 2010-06-28
这就说明你的负载根本就没有电流故障,打电话ABB售后吧,叫他们来看看。这是变频器本身自己的问题。
第4个回答 2010-07-01
仔细观察现场什么时候报过流,记录下来 可以分析出来 参数回复出厂值是个好办法 不行的话就是变频器出问题了
第5个回答 2010-07-01
不接电机启动,测量三相输出交流电压值,如果不平衡是变频器坏了。
相似回答
abb变频器
的常见
故障
与维修
答:
一、ABB变频器常见故障1、
过流故障
过流故障可分为加速、减速、恒速过电流.其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的,这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查,如果断开负载变频器还是过流故障,...
大家正在搜
ABB变频器故障一览表
abb变频器5696故障解决方法
abb变频器常见故障100例
abb变频器不启动故障处理
abb变频器故障怎么恢复
73a0变频器故障abb
ABB变频器f001故障
ABB变频器故障F0016怎么复位
ABB变频器识别故障
相关问题
abb变频器故障代码(全)
abb变频器显示 fault3是什么故障
ABB变频器报1009故障是怎么回事
abb acs800变频器历史故障怎么查
ABB变频器故障报警2021是什么意思,怎么解决 具体一些
ABB变频器ACS800故障代码2310出现怎样解决?
abb变频器acs510显示f1005故障代表什么意思_
ABB ACS350变频器开机F0009故障怎么解决?