可编程控制器控制系统的设计基本过程

如题所述

系统设计的主要内容

( 1 )拟定控制系统设计的技术条件。技术条件一般以设计任务书的形式来确定,它是整个设计的依据;

( 2 )选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构;

( 3 )选定 PLC
的型号;

( 4 )编制 PLC
的输入 / 输出分配表或绘制输入 / 输出端子接线图;

( 5 )根据系统设计的要求编写软件规格说明书,然后再用相应的编程语言(常用梯形图)进行程序设计;

( 6 )了解并遵循用户认知心理学,重视人机界面的设计,增强人与机器之间的友善关系;

( 7 )设计操作台、电气柜及非标准电器元部件;

( 8 )编写设计说明书和使用说明书;

根据具体任务,上述内容可适当调整。

2 . 系统设计的基本步骤
( 1 )深入了解和分析被控对象的工艺条件和控制要求

a .被控对象就是受控的机械、电气设备、生产线或生产过程。

b .控制要求主要指控制的基本方式、应完成的动作、自动工作循环的组成、必要的保护和联锁等。对较复杂的控制系统,还可将控制任务分成几个独立部分,这种可化繁为简,有利于编程和调试。

( 2 )确定 I/O
设备

根据被控对象对 PLC
控制系统的功能要求,确定系统所需的用户输入、输出设备。常用的输入设备有按钮、选择开关、行程开关、传感器等,常用的输出设备有继电器、接触器、指示灯、电磁阀等。

( 3 )选择合适的 PLC
类型

根据已确定的用户 I/O
设备,统计所需的输入信号和输出信号的点数,选择合适的 PLC
类型,包括机型的选择、容量的选择、 I/O
模块的选择、电源模块的选择等。

( 4 )分配 I/O


分配 PLC
的输入输出点,编制出输入 / 输出分配表或者画出输入 / 输出端子的接线图。接着九可以进行 PLC
程序设计,同时可进行控制柜或操作台的设计和现场施工。

( 5 )设计应用系统梯形图程序

根据工作功能图表或状态流程图等设计出梯形图即编程。这一步是整个应用系统设计的最核心工作,也是比较困难的一步,要设计好梯形图,首先要十分熟悉控制要求,同时还要有一定的电气设计的实践经验。

( 6 )将程序输入 PLC

当使用简易编程器将程序输入 PLC
时,需要先将梯形图转换成指令助记符,以便输入。当使用可编程序控制器的辅助编程软件在计算机上编程时,可通过上下位机的连接电缆将程序下载到 PLC
中去。

( 7 )进行软件测试

程序输入 PLC
后,应先进行测试工作。因为在程序设计过程中,难免会有疏漏的地方。因此在将 PLC
连接到现场设备上去之前,必需进行软件测试,以排除程序中的错误,同时也为整体调试打好基础,缩短整体调试的周期。

( 8 )应用系统整体调试

在 PLC
软硬件设计和控制柜及现场施工完成后,就可以进行整个系统的联机调试,如果控制系统是由几个部分组成,则应先作局部调试,然后再进行整体调试;如果控制程序的步序较多,则可先进行分段调试,然后再连接起来总调。调试中发现的问题,要逐一排除,直至调试成功。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-12
丰炜PLC说明资料1-PLC系统设计及选型方法

在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,若采用可编程控制器(PLC)可以轻松的解决,PLC已成为解决自动控制问题最有效的工具之一,越来越广泛的应用于工业控制领域中,本文简要叙述了PLC控制系统设计的步骤及PLC的基本选型方法,供大家参考。

一、可编程控制器应用系统设计与调试的主要步骤
( 1 )深入了解和分析被控对象的工艺条件和控制要求
这是整个系统设计的基础,以后的选型、编程、调试都是以此为目标的。
a .被控对象就是所要控制的机械、电气设备、生产线或生产过程。
b .控制要求主要指控制的基本方式、应完成的动作、自动工作循环的组成、必要的保护和连锁等。对较复杂的控制系统,还可将控制任务分成几个独立部分,这样可化繁为简,有利于编程和调试。
( 2 )确定 I/O 设备
根据被控对象的功能要求,确定系统所需的输入、输出设备。常用的输入设备有按钮、选择开关、行程开关、传感器、编码器等,常用的输出设备有继电器、接触器、指示灯、电磁阀、变频器、伺服、步进等。
( 3 )选择合适的 PLC 类型
根据已确定的用户 I/O 设备,统计所需的输入信号和输出信号的点数,选择合适的 PLC 类型,包括机型的选择、 I/O 模块的选择、特殊模块、电源模块的选择等。
( 4 )分配 I/O 点
分配 PLC 的输入输出点,编制出输入 / 输出分配表或者画出输入 / 输出端子的接线图。接着就可以进行 PLC 程序设计,同时可进行控制柜或操作台的设计和现场施工。
( 5 )编写梯形图程序
根据工作功能图表或状态流程图等设计出梯形图即编程。这一步是整个应用系统设计的最核心工作,也是比较困难的一步,要设计好梯形图,首先要十分熟悉控制要求,同时还要有一定的电气设计的实践经验。
( 6 )进行软件测试
将程序下载到 PLC 后,应先进行测试工作。因为在程序设计过程中,难免会有疏漏的地方。因此在将 PLC 连接到现场设备上去之前,必需进行软件测试,以排除程序中的错误,同时也为整体调试打好基础,缩短整体调试的周期。
( 7 )应用系统整体调试
在 PLC 软硬件设计和控制柜及现场施工完成后,就可以进行整个系统的联机调试,如果控制系统是由几个部分组成,则应先作局部调试,然后再进行整体调试;如果控制程序的步序较多,则可先进行分段调试,然后再连接起来总调。调试中发现的问题,要逐一排除,直至调试成功。
( 8 )编制技术文件
系统技术文件包括说明书、电气原理图、电器布置图、电气元件明细表、PLC梯形图等。

在PLC系统设计时,确定控制方案后,下一步工作就是PLC的选型工作。应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围,确定所需的操作和动作,然后根据控制要求,估算输入输出点数、确定PLC的功能、外部设备特性等,最后选择有较高性能价格比的PLC和设计相应的控制系统。下面结合我公司丰炜PLC具体说明一下选型步骤及系统设计时注意事项。

二、 PLC 型号的选择
( 1 )通讯功能选择
根据系统的工艺要求,首先应确定系统用 PLC单机控制,还是用PLC形成网络,以及是否和其他设备有通信,如触摸屏,变频器,检测控制设备等等。这样就可以根据通讯接口数量、类型(RS-232,422,485)及通讯协议,规划PLC类型和通讯扩充卡或通讯扩充模块。

( 2 )控制功能选择
根据系统的工艺要求,应确定系统是否有A/D、D/A转换,温度采集控制,比例阀控制等工艺要求,选择VB系列相应的特殊模块,同时根据特殊模块数量选择VB系列相应的主机(VB0可接4个特殊模块,VB1可接8个特殊模块,VB2可接16个特殊模块)。

( 3 )高速计数及高速脉冲输出选择
根据系统的工艺要求,确认系统是否有高速计数或高速脉冲输出及相应的点数和频率,来选择相应型号的主机。
丰炜PLC全系列都具有软体32位元上下数带停电保持高速计数器,其中单相计数器11点(最高计数频率10KHz),双相计数器5点(最高计数频率10KHz),A/B相计数器5点(最高计数频率5KHz,VH系列为4点)。VB1系列在软体计数器基础上还有2点最高计数频率高达200KHz的硬体32位元高速计数器。
关于高速脉冲输出,VH仅有1点7KHz的脉冲输出,VB0及VB2各有2点7KHz的脉冲输出,VB1有2点20KHz和2点200KHz的脉冲输出(VB1系列专为高速输入及速位控制应用而设计)。
其中需要注意的是高速脉冲输出应采用晶体管输出形式,不然很容易损坏。由于高速计数器只有输入端X0-X7 ,当其中某些点被占用后,其对应的其他高速计数器将不可再使用。

( 4 )I/O点数及输入输出形式选择
要先弄清除控制系统的 I/O 总点数,再按实际所需总点数的 10 ~ 20 %留出备用量(为系统的改造等留有余地)后确定所需 PLC 的点数。然后根据系统的外部电路选择合适的输入输出形式。

三.输入回路的设计
( 1 )电源回路
PLC供电电源一般为 AC85—240V(也有DC24V),适应电源范围较宽,但为了抗干扰,应加装电源净化元件(如电源滤波器、1:1隔离变压器等)。注:丰炜PLC供电交流电源为 AC85—264V直流电源为 DC21—28V。
( 2 )PLC上DC24V电源的使用
各公司 PLC产品上一般都有DC24V电源,但该电源容量小,为几十毫安至几百毫安,用其带负载时要注意容量,同时作好防短路措施(因为该电源的过载或短路都将影响PLC的运行)。注:丰炜PLC交流电源主机及扩充机自带DC24V输出规格为:DC24V±15% 420mA,且内部有保护电路可有效防止电源短路情况。
( 3 )外部DC24V电源
若输入回路有 DC24V供电的接近开关、光电开关等,而PLC上DC24V电源容量不够时,要从外部提供DC24V电源,具体接线方法请参阅PLC硬体说明书。
( 4 )输入的灵敏度
各厂家对PLC的输人端电压和电流都有规定,以丰炜PLC为例,丰炜PLC的输入值为:DC24V、7mA,启动电流为3.5mA以上,关断电流为1.5mA以下,因此,当输入回路串有二极管或电阻(不能完全启动),或者有并联电阻或有漏电流时(不能完全切断),就会有误动作,灵敏度下降,对此应采取措施。另一方面,输入反应时间为10mS(X0~X7 VB系列可变更为0~60mS,VH系列可变更为0~15mS)隔离方式为光耦隔离,VH输入型号形式为无电压接点或NPN开集电极晶体管,VB输入型号形式为无电压接点或NPN/PNP开集电极晶体管。

四.输出回路的设计
( 1 )各种输出方式之间的比较
a.继电器输出:优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命及响应时间决定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在10万次以上,响应时间为10ms
b.晶体管输出:最大优点是适应于高频动作,响应时间短,OFF→ON:20uS以下,ON→OFF:100uS以下,但它只能带 DC 5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点共COM不得大于0.8A。
( 2 )抗干扰与外部互锁
当PLC输出带感性负载,负载断电时会对PLC的输出造成浪涌冲击,为此,对直流感性负载应在其旁边并接续流二极管,对交流感性负载应并接浪涌吸收电路,可有效保护PLC。
用于正反转的接触器同时合上是十分危险的事情,像这样的负载除了在PLC内部已进行软件互锁外,在PLC的外部也应进行互锁,以加强系统的可靠性。
( 3 )“COM”点的选择
不同的 PLC产品,其“COM”点的数量是不一样的,有的一个“COM”点带4个输出点,有的带1个输出点。当负载的种类多,且电流大时,采用一个“COM”点带1个输出点的 PLC产品;当负载数量多而种类少时,采用一个“COM”点带4个输出点的PLC产品,这样会对电路设计带来很多方便。每个“COM”点处加一熔丝,以继电器输出为例,1个输出时加2—3A的熔丝,4点输出的加5—10A的熔丝,因为PLC内部一般没有熔丝,为避免负载短路而烧毁基板,请在外部安装保险丝。
( 4 )PLC外部驱动电路
对于 PLC输出不能直接带动负载的情况下,必须在外部采用驱动电路:可以用三极管驱,也可以用固态继电器或晶闸管电路驱动,同时应采用保护电路和浪涌吸收电路,且每路有显示二极管(LED)指示。印制板应做成插拔式,易于维修。丰炜新推出的VB系列IDC连接器机型,就提供MOSFET及继电器转接模组的,在以后的资料中我们会详细说明。

五.扩充模块及特殊模块之电源供应
PLC主机及扩充机本身具备电源供给电路,而扩充模块及特殊模块的电源供应(5V及12V,5V用于提供CPU、总线及指示灯电压,12V用于提供驱动负载电压),必须依赖主机及扩充机提供,VB系列还可以借助VB-PWR电源扩充模块提供。

六.PLC的输入输出布线
PLC的输入输出布线也有一定的要求,请看各产品的使用说明书。

参考资料:丰炜PLC说明资料1-PLC系统设计及选型方法

本回答被提问者采纳