变压器短路试验的短路阻抗和漏阻抗有没有什么关系?

谢谢,我觉得我买的书是盗版的,他把Zk=Uk/Ik写成是漏阻抗对不对呢?不是短路阻抗吗?

这是两个物理量。短路阻抗中包含了两个物理量,一个是电阻分量,与负载损耗、变压器容量之间的比例有关。另一个是电抗分量,也就是漏抗。
在大型变压器中漏抗是主要的。电阻分量占的比例很小(在小型变压器中则不然))。因此,在工程计算计算中,用漏抗来替代阻抗。其中就忽略了电阻分量了。尽管如此,但在概念上是要区分的。,他不是一回事。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-27
是同一个概念的不同叫法,习惯上把漏阻抗用欧姆值表示,短路阻抗用短路电压百分数表示,实际上指的就是同一个东西。
嗯,我忽略了阻抗的电阻部分。这对于小变压器来说是不可以忽略的。
第2个回答  2020-04-24
变压器的短路试验目的是得到1、短路阻抗,2、阻抗电压。因为试验电压低,磁通不饱和,励磁的作用可忽略。所以短路阻抗就是一二测的漏阻抗。结合空载试验得到的励磁阻抗,变压器的所有阻抗就都得到了。
你说的公式完全正确。
第3个回答  2010-06-22
短路阻抗中的电阻分量应该和漏抗无关吧。
第4个回答  2023-04-06
是同一个东西,参见汤蕴璆版电机学第五版第48页“变压器的漏阻抗即为短路时所表现的短路阻抗”