塑钢窗验收标准规范是怎样的?

如题所述

塑钢门窗验收标准


一、型材:所有型材选用“阳光”品牌,通体彩色,颜色深黑色,以样品为准。


型材类型:推拉窗选用80推拉窗系列,壁厚2.2mm;


悬窗、平开窗、商铺采用60平开窗系列,壁厚2.5mm;


平开门采用60平开门系列,壁厚2.8mm;


推拉门采用60推拉门系列,壁厚2.5mm。


二、钢衬:推拉窗、平开窗、固定窗钢衬壁厚为1.5mm,推拉门、平开门钢衬壁厚为2.0mm.


塑料窗主型材长度大于450mm时,其内腔应加增强型钢。


增强型钢的最小壁厚不应小于1.5mm,应采用镀锌防腐处理,端头距型材端头内角距离不宜大于15mm,且以不影响端头焊接为宜。


增强型钢与型材承载方向内腔配合间隙不应大于1mm。


用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于三个,其间距不应大于300mm,距型材端头内角距离不应大于100mm。


固定后的增强型钢不得松动。


三、玻璃:原片为5mm普通玻璃。


厨房、卫生间、楼梯、物管用房、商铺采用5mm普通玻璃,其余地方统一采用56A5普通中空玻璃;


面积大于1.5_的窗玻璃、窗边离地小于900mm玻璃、落地推拉门及平开门的玻璃进行钢化处理。


四、安装:发泡剂是否填实满门窗周边及四周,内外是否进行密封胶处理。


塑料门窗的固定片或膨胀螺钉的位置应距门窗端头、中竖挺、中横挺150-200mm,固定片或膨胀螺钉的间距不得大于600mm。


连接片进行镀锌处理,壁厚≥1.5mm,不得将连接片直接装在中竖挺、中横挺的端头上。


安装完后,外墙密封胶、内墙密封胶是否整齐、规格、美观,不得有气泡、翘壳、缝隙等;推拉门及推拉窗具备防撞块(防碰撞)、限位块(防脱落)、月牙锁关闭紧密、推拉灵活;平开窗具备风撑、助升块、执手等,平开扇开启不产生下垂,关闭紧密、灵活;平开门具备铰链、传动器、执手等,平开门开启后不产生下垂、铰链盖子不掉落,关闭紧密、灵活。


五、以上所有材料具备近期的检验报告、合格证。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考