消防通风图纸设计是法兰连接 参照GB50243规范 可以做共板法兰连接不?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-27
消防防烟风管应可允许中压风管,排烟风管需按高压风管设计施工。不排除地方标准高于国家标准的情况。
风管类国家和行业标准一般有以下几种,请自行核对:
GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》
GB 50738《通风与空调工程施工规范》
JGJ 141 《通风管道技术规程》
另外,未批准的《建筑防排烟系统技术规范》也具参考价值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FvM2887F8P27F4444S7.html
相似回答
风管2米以上的是不是不
能共板法兰?共板法兰
风管是否
可以
用于排烟系统...
答:
排烟风管属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。
所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的
,所以是不能采用于消防防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...