11问答网
所有问题
消防喷淋泵起动但压力不上升什么厡因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-28
这个可能是消防水泵的进水管的吸水阀门未打开,或者
消防水池
无水,还可能是消防水泵接反了的反转后不吸水的,还有可能是系统压力已经达到水泵的有效压力的或者是达到最大扬程压力,这时候水泵加压压力是不会持续升压的。
再看看别人怎么说的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FvM4884Fv22F777FSv7.html
其他回答
第1个回答 2019-01-07
检查消防水池有水没有?泵的进水端阀门发开没有?
相似回答
在
消防
验收的时候,末端放水使
喷淋泵启动
之后,末端
压力
表度数不但没...
答:
末端试水装置的开关没关
,压力表读数肯定不会升,
大家正在搜
喷淋泵为什么没有压力
消火栓泵和喷淋泵压力多少
消防喷淋泵压力
喷淋泵大还是消防泵大
喷淋泵和消防泵的区别
增压泵不起动怎么解决
喷淋泵压力多少为正常
消防喷淋泵扬程
消防喷淋泵
相关问题
湿式报阀放水消防喷淋泵不启动的原因有哪些
喷淋泵的启动原理是什么?
喷淋泵也是消防水泵的一种,在规范上要求消防水泵有三种启动方式...
喷淋泵怎么启动?
消防喷淋泵起动时湿试报警阀警铃怎会响呢,但未端放水不报警,两...
在消防验收的时候,末端放水使喷淋泵启动之后,末端压力表度数不...
消防泵和喷淋泵有什么不一样吗
消防喷淋系统中稳压泵和增压泵的启动压力依照什么样的比例调整?...