水泵房是城市建筑的重要功能房间一般位于地下室,未做良好降噪处理情况下其上方一到三层建筑声学环境易受影响。据此,水泵房噪音降噪治理需求日渐突显。

泵房噪音处理办法

水泵房噪音主要来自制冷机、电动机、风机。水泵运行过程中,外壳及电机振动以弹性波形式通过基础、管道支架等传至建筑结构,并经建筑结构向周围空气向外传递。其噪音集中在中低频段,绕射能力强,不易衰减,并且机房内声能量密度大,室外透射噪音测量值高。目前,主要以阻隔振动源和切断传播途径为主降低噪音。

 

水泵房降噪治理

水泵房噪音降噪治理方法:

1、水泵房内建筑结构改造,墙壁四周及机房顶部装设吸隔音板并用轻钢龙骨固定;机房与其他室内相通孔洞严密堵塞,避免空气传声;保障机房门、窗的密闭性。

2、水泵加隔音罩,罩内加排风机保障设备通风,同时隔音罩进、排气口加装消声设备。

3、水泵底部安装隔振平台,做基础减振处理,隔绝水泵工作时产生的振动源,同时泵房内配套管道做好隔振弹性支吊架和软连接,把噪音传播可能减到最小。

4、空气声处理

空气声隔声在水泵噪音治理方面来说相对比较容易,水泵产生的空气声一般噪音不超过85dB(A),而水泵房与居民室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB,对隔绝水泵的空气声相当有利。但现在国家对居民室内的声环境有较严格的要求,所以若泵房与居民仅相隔一层楼板的距离时,需要对隔声进行以特殊处理,常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。

5、系统隔振

水泵系统隔振一般选用隔振器,若水泵振动比较强时,优选浮筑地面的做法,因为浮筑地面的减振效果更好,能起到减振作用的频带也更宽。

6、管道隔振处理

水泵出水口增加(更换)橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔振效果不理想,更换后隔振效果将明显增加。软连接宜选用隔振性能较好,长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。

7、管道支架做减振处理

一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。

8、管道穿墙处理

一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。

9、管道阻尼隔声包扎

管道振动噪音较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-10
水泵房噪声主要包括气体流动过程中产生的空气动力学噪声,电机机壳受激振动辐射的噪声和机座因振动激励的噪声,以及电动机的噪声。一般而言,其噪声级峰值主要集中在频率63~250Hz的范围内;

水泵抽水的声音,每天24小时,每分、每秒在那边运转,这种声音是低频噪音跟高频噪音两种噪音结合在一起。据以往经验,单台水泵机组噪声A声级达72dB(A),故六台水泵在房内总噪声级可达81dB(A)左右(由于室内混响的影响,风机房内的声级还会有所增加)。

水泵房的噪声主要由制冷机组、电动机、风机等组成,其噪声主要为中低频噪声,中低频噪声的特点就是绕射能力强,透射能力强,吸声困难,是噪声治理中最棘手的问题,机房内声能量密度过大,从而加重了透射噪声的污染程度。

由于设备安装隔音减振考虑不足,水泵机组噪声和振动传至楼上业主房内。因水泵噪音主要表现为低中频振动,它的传播方式是以振动型式为主,噪声通过管道--管道支承--墙体--房屋结构以及水池中的水—水池结构—墙体—房屋结构向水泵房的上层以固体传声的形式传播。

常见的治理措施:

水泵房一般位于建筑的地下室中,它产生的噪声主要为以下几个方面:水泵电机运转产生的空气声、水泵振动引起建筑基础的振动与水泵抽水对水的扰动从而激励管道的谐振。所以要解决水泵噪声问题要从空气声(次)、设备振动和管道振动三个方面着手。

1、空气声处理空气声隔声在水泵噪声治理方面相对容易,水泵产生的空气声一般噪声不超过85dB(A),而水泵房与居民室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB,对隔绝水泵的空气声相当有利。国家对居民室内的声环境有较严格的要求,所以若泵房与居民仅相隔一层楼板的距离时,需要对隔声进行以特殊处理,常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。

2、系统隔振水泵系统隔振一般选用隔振器,若水泵振动比较强时,优选浮筑地面的做法,如气液悬浮式减震器(效果最为理想),因为浮筑地面的减振效果更好,能起到减振作用的频带也更宽。

3、管道隔振处理水泵出水口增加(更换)橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔振效果不理想,更换后隔振效果将明显增加。软连接宜选用隔振性能较好,长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。

4、管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。

5、管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。

6、管道阻尼隔声包扎管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。可见,水泵噪声治理是一项专业的、系统的改造工程,应该从声源的发声、传播和用户接收端共同做好声学的设计和处理,才能最大限度降低水泵噪声对住户的影响,构建安宁的空间与和谐的生活环境。

如果您想要更好的声学降噪效果,建议咨询专业的声学降噪公司,按照针对性的降噪方案进行治理。
第2个回答  2019-02-24
水泵房噪音一般是低频噪声问题!目前国内很多配套的小区都存在这么情况,现在的建筑结构中一般以下设备会存在这种情况,比如水泵,变压器,电梯,热泵,中央空调等!但是很多小区的开发商或者是物业不作为,导致业主投诉无门!
水泵房的噪声主要由制冷机组、电动机、风机等组成,其噪声主要为中低频噪声,中低频噪声的特点就是绕射能力强,透射能力强,吸声困难,是噪声治理中最棘手的问题,机房内声能量密度过大,从而加重了透射噪声的污染程度。水泵房噪音治理的关键问题首先是水泵的噪声,这是一种机械噪声和流体噪声,主要通过基础传播,软连接和减振是治理的关键点,而减振系统的设计又是重中之重。第二个关键问题是室内声能量,过高的声能量会增加透射的声能量,结构吸声是水泵房室内吸声比较有效的方式。
目前国内主要还是以做隔断噪声振动源和传播途径为主的改善方法!
第3个回答  2019-02-21
逐一反映和投诉。首先,找物业,要求进行噪声治理,做好隔声降噪工作。如果物业不理会,升级了,找派出所投诉小区的生活噪音,一般这个阶段会解决。工业噪声找环保局,生活噪声找公安局,当然了,生活噪声找环保局也是可以的。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-02-28
就想上面说的,业主的话,首先和物业联系确定治理方案。达成一致就可以找降噪公司来做水泵房降噪了。如果噪声大,物业不愿意处理,那就打当地环保局电话投诉就行了。
