变频器恒压供水设置有关的参数如下:

Pr033   起动指令来源(Pr033=0面板,1 端子)

Pr034=0 运行频率来源  0:操作器(注:PID恒压控制此参数要求是0)

Pr052=32  PID开启  端子X3与COM短接,PID开启Pr117-Pr119 睡眠频率设定

Pr150-Pr152(先使用出厂设定值,供水压力恒定的情况下不需要更改)

Pr153目标值(此参数设置为目标压力,数值根据远传压力表量程的百分比算)

Pr154-Pr156 J1插针跳线应该在1-AI这个位置远传压力表信号接线端子为:+10V、AI、GND,中心线为AI。

变频器恒压供水接线图:

恒压供水的好处:

⒈ 技术先进:采用了变频器和PLC(PC/智能控制器)的自动化控制,使设备根据各种供水要求实现智能化恒压变量供量供水;

⒉ 高效节能:系统能按需设定压力,系统根据设定的压力自动调节水泵转速和水泵运行台数,使设备运行在高效节能的最佳状态;

⒊ 供水压力稳定:系统实现闭环控制,能自动调节设定压力和系统压力的差值,是压力保持恒定;

⒋ 操作稳定:系统由变频器或变频器加智能控制器自动控制,操作极为简单;

⒌ 延长电机、水泵寿命:各泵皆为软启动,消除了启动时的冲击电流。各泵循环启动,使备用水泵不会因长久不用而生锈或使用频繁而磨损。对消防实现定期巡检;

⒍ 完善的保护功能:具有过流、缺相、过压、过热、过载等多种保护,水泵运行如有故障,自动停止工作并报警输出;系统具有自检、故障判断、故障记忆、故障显示、自动启动备用泵等功能;

⒎ 小流量睡眠功能:可配接附属小泵,使系统运行在夜间或其它小流量情况下,自动关闭主泵,开启附属小泵,从而避免因开大功率水泵而造成的浪费;

⒏ 运行动作功能:变频器和控制器的编程与设定方便简单,容易掌握和操作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-10
很简单啦。变频器不是有多段子控制输入嘛。例如,变频器的CM和X1短接,变频器就运转,速度设定10HZ,如果CM和X2短接,变频器就以20HZ速度运行,如果CM和X3短接,变频器就以50HZ全速运转,速度事前设置好,如果压力高过于X1.X2,X3.cm和所有的端子断开,代表变频器停止运转,如果管路中水压下降或者过低,变频器就会驱动管道水泵加压,压力大小由你购买的压力开关端子调节决定,压力一级一级的变大,或者变小,看你需要去调节螺丝。然后接上线,
例如,第一个开关点,你调节5个压,第二个你调节4个压,第三个你调节2个压力。当水管路中压力等于或者高于5个压力,水泵停止工作,当水泵压力下降到4个压力的时候,你设定的4个压力的变频速度就是10HZ运转,当压力下降到3个压力的时候,变频器就以20HZ速度运转,当压力低于2个压力的时候,变频器就全速运转,来提高压力,2。3。4。5个压力对应的变频器速度应该是相反的,压力越小,转速越大,压力慢慢增大时转速相应慢慢减小,也就是变频器频率相应降低,OK,说了这么多了,相信你应该明白是怎么回事了
是否可以解决您的问题?追问

客户要求要用PID控制

根据管道压力调整变频器频率?

用远传压力表

本回答被网友采纳