求梁的钢筋解释。 我读出的数据是 L12(2) 200×400 梁的尺寸
C6@200(2) 箍筋为直径为6的3级钢筋 间距200,2肢箍
(2C12):3C18 架立钢筋是2跟直径为12个3级钢筋 后面这个钢筋知道是那个位置的
N2C12 抗扭力钢筋
4C16,2/2是支座钢筋
第一; 我想知道这道次梁的通长钢筋在哪里, 第二 图纸上部的支座钢筋没有注写(求原因)
第一; 我想知道这道次梁的通长钢筋在哪里,
第二 图纸上部的支座钢筋没有注写(求原因)
看了下面平法中的局部规定和截图就能解你的问同时请注意加粗字:
4.2平面注写方式
4.2.1平面注写方式,系在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。
平面注写包括集中标注与原位标注 ,集中标注表梁的通用数值,原位标注表梁的特殊数值 。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先(如图4.2.1所示)。
4.2.3.梁集中标注的内容,有五项必注值及一项选注值(集中标注可以从梁的任意一跨引出),规定如下:
其第4款:
4.梁上部通长筋或架立筋配置(通长筋可以相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或焊接连接的钢筋),该项为必须注值。所注规格与根数应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求而定。当同排纵筋中既有既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋相联。注写时需将角部纵筋写在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内,以示不同直径及通长筋的区别。当全部采用架立筋时,则将其写入括号内。
【例】222用于双肢箍;222+(412)用于双肢箍,其中222为通长筋,412为架立筋。
当梁的上部纵筋和下部纵筋为全跨相同时,且多跨配筋相同时,此项可加注下部纵筋的配筋值,用分号“;”将上部下部纵筋的配筋值分隔开来,少数跨不同者,按本规则第4.2.1条的规定处理。
第一; 我想知道这道次梁的通长钢筋在哪里?
答: (架立钢筋) 架立钢筋就是通长钢筋。
第二 图纸上部的支座钢筋没有注写(求原因)?
答: 图纸上部的支座钢筋原位标注:416 2/2(注:当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。则在该支座净跨1/3长上部钢筋改成216 再与架立钢筋“通长钢筋”连接);
原因:因设计经计算认为:左支座处负弯矩值,212不能满足,把 (212)数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注为416 2/2。中支座、右支座处负弯矩值,212能满足,所以不必出现原位标注。
L13(2) 200×400 表示13号非框架梁,2跨,梁宽200高400;
6@200(2) 表示HRB400级,直径为6mm,间距200,两肢箍;
(212);318 表示梁上部通长筋或架立筋配置 HRB400级,2根 直径12mm ,下部纵筋为318 ;
N212 表示梁的两个侧面共配置N212 的纵向抗扭钢筋,每侧各配置112 ;
416,2/2表示梁支座的上部纵筋共416,分二排,第一排 216,第二排 216,其第一排与第二排离梁边起伸出至Lnl/XX位置,应有设计明确:按铰接还是充分利用钢筋的抗拉强度来设计确定Lnl/XX位置。但该设计似有只考虑直径不超过两Lnl/XX位置级别,但非框架梁出现二排筋似有不妥!
意思就是在满足某些情况的时候,梁上部可以不用通长钢筋或者贯通筋?
追答受力筋可以没有,但是满足箍筋肢数的构造钢筋得有。
本回答被提问者采纳