p;简单算了一下,很多地方都是估算的。 /p; p;配筋大致可以这样。 /p; p;混凝土强度等级C25,梁截面240×500,纵筋二级钢(HRB335),箍筋一级钢(HPB235)。 /p; p;梁上部纵筋2根直径10mm钢筋;梁下部纵筋5根直径25钢筋分两排布置,下排3根,上排2根;梁侧面设置4根直径10mm腰筋(梁两侧各设置2根),用直径6mm间距300拉筋拉结;箍筋直径8mm间距150梁全长布置。/p; p;【3月24日补充】/p; p;确实如旁观者所说,有些浪费,因为条件不详,只好偏保守了。好在是简支梁,不会因为钢筋过多梁过强造成薄弱部位的转移,最多是浪费一点。/p; p;/p;