零序互感器要穿入零线吗?

如题所述

可以只穿零线,或者只穿三相火线,或者在线路上三相导线太粗一个互感器穿不进去就需要在三相火线上各穿一个互感器。

然后在二次侧三个互感器的S1和S2分别接到一起。当三相不平衡零序互感器就能检测到电流,而对外输出信号!

当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。

扩展资料:

对于零序电流保护的零序CT安装,一定要符合有关工艺标准。对于IT接地系统,由于发生单相接地故障时,接地电流不仅可能沿着发生故障电缆的导体表面流回,而且也可能沿着非故障电缆的导体表面流回。

故安装时必须将电缆头经零序CT接地,这样才能保证故障相和非故障相的电容电流通过接地点,即能防止区外故障时保护装置误动作,又能保证故障时装置可靠动作。

参考资料来源:百度百科--零序电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-05

零序电流互感器在作用就是检测漏电电流的,肯定要穿零线的。

零序电流互感器的工作原理是:正常时相线L和零线N所感应的电流是相互抵消的,即Li-Ni=0,当相线零线任何一根有漏电,即感应电流Li不等于Ni,互感器二次端即有电流输出,触发控制开关断开。故零线不穿入不能正常工作,合闸如果有漏电故然跳闸,如带负载也同样跳闸。

扩展资料:

零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(CT),或让三相导线一起穿过一零序CT,也可在中性线N上安装一个零序CT,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=Io,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电气设备的泄漏电流),Io=0;

当线路上所接的三相负荷不平衡,则Io=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。

参考资料来源:百度百科-零序电流互感器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-23
可以只穿零线,或者只穿三相火线,或者在线路上三相导线太粗一个互感器穿不进去就需要在三相火线上各穿一个互感器。然后在二次侧三个互感器的S1和S2分别接到一起。当三相不平衡零序互感器就能检测到电流,而对外输出信号!本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-06-25
零序电流互感器在作用就是检测漏电电流的,肯定要穿零线的。
在你穿零线时才能检测到是否有漏电电流,在三相平衡时可以就穿一根零线,在三相不平衡时就要穿零线和火线了,因为正常的回路中零序电流互感器检测到的电流为零它不工作,在有漏电的情况下,它检测到了电流,带动继电器使电源断电,保护人生,仪器的安全