路灯线路故障怎么排查

如题所述

一、路灯线路短路故障点的快速排查
  路灯运行中容易在灯杆、灯头内等部位发生短路。路灯线路长,检查井、路灯也多,较分散,故障点的检测较难。发现短路后,应先检测出故障范围(杆内,井内、保护管内),再尽快处理。在实践中最普遍采用的是直流电阻法,需要截断电缆,费工多,速度慢。实际上,电容限流法更简便易行,速度可大大提高,还不破坏电缆。下面简单介绍两种方法。
  1、短路故障直流电阻检测法。
  路灯线路是很典型的均匀分布负荷类型,路灯把线路分成30~40米的段落。三相四线制中,一般一个回路不超过20基路灯,编号为1#、2#、3#、~18#、19#、20#,每一相平均7基路灯,如A相:1#、4#、7#、10#、13#、16#、19#,B相、C相依此类推.如A相发生短路故障,直流电阻变得很小(在几欧到几十欧之间),利用这种特性排查故障点很直观。可采用“一半距离”的原则,先在10#杆内或井内截断电缆A相,测量直流电阻,确定故障范围在一半路灯线路之内,检测范围(1)。若测量发现故障在1~10#路灯之间,可再采用一半的原则,在5#杆内或井内截断电缆A相,测量直流电阻末确定故障范围在检测范围(2)。若测量发现故障在1~5#路灯之间,可再采用一半的原则,在3#杆内或井内截断电缆A相,测量直流电阻,确定故障范围在检测范围(3)。若测量发现故障在1~3#路灯之间,可采用一半的原则,在2#杆内或井内截断电缆A相,测量直流电阻,确定故障范围,至此可确定短路故障在杆内、井内或保护管内。杆内、井内短路可进行重新连接或包缠后排除故障,若短路在保护管内要对电缆进行更换。

  “一半距离”原则:用万用表监测电缆,先监测电缆1/2点(中点),再监测异常段的1/2点,再监测剩余电缆异常段的1/2点,以此类推,逐步缩小范围,最终确定电缆故障范围。
  2、电容限流法
  确定故障电缆的走向后,把短路的两根电缆芯线从配电回路中拆除下来,使其与其它所有电缆芯线分开独立。短路故障电缆芯线在配电柜内串接一30vf电容器通过电容间接地引接220V电源。此时短路点接触电阻会变小,约为几欧,可以忽略不计算。因此,经电容限流后,电缆内稳定出现一个约为2安的交流电流。自电源点开始,用钳形电流表进行测量,按照“每三根杆测量一次”原则,向故障点方向,逐点测量杆内或井内电流。如有电流,故障点在离电源更远方向,继续向下测量。当测量电流越来越小直至无电流时,故障点在两个监测点之间,可逐点测量,逐步缩小范围,很快可以确定短路点的位置。

  
优缺点:
  电缆短路时,直流电阻检测法需要截断电缆才能测量、判断故障点的方向,故障点找到后,还要逐个把截断的电缆重新连接、做头。增加了人工、材料消耗,延长了故障排除时间,抢修效率大大降低。而且有时杆内电缆长度不足,截断后有效长度不能满足做电缆中间头的要求,造成很大难度。
  电容个头小,重量轻,连接方便,拆除方便。电容限流法是通过电容的使用,使得电缆内出现一个稳定的、明显的电流值,电流值是不需要截断电缆就可测量的,有钳形电流表即可。路灯维护中,电容也是常备的材料,现场随时都能找到。这种方法很适合路灯线路的排查,不需截断电缆,当然也不需要再连接、做电缆头,可以大大减少人力、材料消耗,大大提高抢修速度。不会减少电缆有效长度,增加了电缆使用寿命。
  安全注意事项:第一种方法由于不带电,对人体没有安全威胁。电容限流法中电缆线路带电,应随时注意产生安全隐患。
  二、路灯线路断路故障点的快速排查
  1、相线断开故障。可通过查看灭灯情况快速确定电缆断线范围。
  2、零线断开故障。三相电源供电线路,表现为线路末端相电压明显不平衡,中性点严重偏移。个别相电压过高,造成灯泡烧毁。单相供电线路当零线断开,之后的灯将不亮,很容易发现故障点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-26
路灯线路故障的排查步骤如下:
1. 观察:首先,观察路灯是否全部熄灭或只有部分熄灭,以及是否有其他异常情况,如闪烁或亮度不均等。这有助于初步判断故障的范围和可能原因。
2. 检查电源:检查路灯的电源是否正常供电。可以检查电源开关是否打开,电源线是否有断裂或损坏等。如果电源正常,可以继续排查其他可能的故障。
3. 检查灯泡:检查路灯的灯泡是否损坏或烧坏。可以通过更换灯泡或者用测试仪器检测灯泡的电阻来判断灯泡是否正常工作。
4. 检查线路连接:检查路灯线路的连接是否牢固。可以检查线路连接处是否有松动、腐蚀或断裂等情况。如果发现问题,应及时修复或更换连接件。
5. 检查线路绝缘:检查路灯线路的绝缘情况。可以使用绝缘测试仪器来检测线路的绝缘电阻,以确保线路没有漏电或短路等问题。
6. 检查控制器:如果路灯是由控制器控制的,可以检查控制器是否正常工作。可以检查控制器的电源是否正常,控制信号是否正常传输等。
7. 检查环境因素:有时,路灯故障可能与环境因素有关,如天气、动物等。可以检查路灯周围是否有树枝、鸟巢等物体影响路灯的正常工作。
8. 寻求专业帮助:如果以上排查步骤都没有找到故障原因,或者需要更深入的检查和修复,建议寻求专业的电气工程师或维修人员的帮助。
在排查路灯线路故障时,需要注意安全,避免触电和其他意外事故的发生。如果不具备相关知识和技能,最好不要私自进行修复,以免造成更大的损失。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-10-29
当路灯线路短路和断路出现故障时,应根据路灯的类型及其综合情况来选择要采取的检修方法。选择正确的故障排查方式能有效解决路灯出现的问题,延长路灯的使用寿命。因此,结合当前路灯维修的主流检测方法,分析了路灯线路短路和短路故障的排查方法,进而为路灯检修工作者提供合理的参考。

关键词:路灯线路;故障分析;短路;断路

目前,市面上的路灯种类繁多,检修人员应全面了解各种类型的路灯。对于路灯故障来说,其问题多发生在电缆上。对于此,需要进行精确的人为分析和机器检测。因为路灯内的线路较为复杂,所以,也研究出了相应的科学、安全的检测方式,以保证路灯的使用安全。

1 短路的检测
1.1 直流电阻检测法

在很多情况下,路灯故障是路灯内线路短路导致的。为了解决这一问题,最常用的方法是直流电阻法。路灯线路分布均匀,路灯把线路分成40 m的段落。在三相四线制中,一般一个回路不超过20基路灯,编号为1号、2号、3号……18号、19号、20号,每一相平均7基路灯。比如A相为1号、4号、7号、10号、13号、16号、19号,B相、C相依此类推,具体如图1所示。遵循“1/2距离”的原则,用万用表监测电缆,监测电缆1/2点(中点),之后监测异常段的1/2点,最后监测剩余电缆异常段的1/2点,以此类推,逐渐缩小范围,最终确定电缆的故障点。

图1 电线故障检测范围示意图

1.2 电容限流检测法

相比于直流电阻检测法,电容限流检测法具有明显的优势,它可以提高检测效率。此方法使用起来比较简单,使用时选择的材料也比较方便。在维护材料中,需要一直使用电容器。采用这个方法时,要先确定好电缆的具体走向,然后将短路的电缆线终端头从配电盘拆除,将其所有芯线独立,并在一个配电柜中串联一个电容器,使另一段接地,以此保证整个线路的运行安全。在通电后,短路点的电阻将大大减小。新的回路经电容处理后成为了一个电容电路,整体上比较稳定。在整个通电过程中,电容器将对其进行限流。从电源点起,钳形电流表将按照其检测原则沿着整体方向测量。使用此检测方法,整体故障范围将被逐渐缩小,从而最终确定短路点。从整体工作时间来看,使用电容限流检测法大大缩短了线路的检修时间,提高了整体检修的效率。

2 检测方法的优缺点
2.1 直流电阻检测法的优缺点

直流电阻检测法的使用面比较广,相对传统。但是,它有很大的缺陷——截断电缆比较麻烦,需要耗费大量的人力,耗时比较长,使用的器材比较多。检修时间的延长导致路灯不能及时投入使用。因为截断后电缆的长度不够,所以,之后无法保障电缆的正确连接。由此可知,检修工作面临着很大的技术难题。但从总体上看,直流电阻检测法不带电,因此,不会对人构成威胁,是一种比较安全的检修手段。

2.2 电容限流检测法的优缺点

电容限流检测法在技术上具有明显的优势。从材料上来说,电容的个头比较小,整体质量比较轻;在具体使用方面,整个过程连接方便,便于拆解。通过电容的处理,能从电缆内部得出一个明显的电流值,进而为检修工作提出合理的技术保障。电容限流法无需裁解电缆,省去了不必要的步骤。在具体的实施过程中,应注意此方面的安全隐患,保证维修人员的人身安全。

3 路灯检修技术发展
对于路灯检修来说,技术水平是保证检修效率的前提。从我国的路灯照明情况看,在其使用过程中,难免会出现大大小小的问题,而路灯检修技术关系着人们的正常工作和生活。在大多数情况下,使用电容限流法可大大降低检修成本,具有高效性。但是,在这一过程中,要保证工作人员的人身安全。合理使用电容限流法对我国的整体检修行业有积极的推动作用。

4 结束语
综上所述,目前,我国在处理路灯线路短路和断路故障时采取的方法有直流电阻法和电容限流法2种。权衡好这两种方法的使用将极大地提高我国路灯线路的检修水平。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-10-29
1.1 直流电阻检测法

从整体工作时间来看,使用电容限流检测法大大缩短了线路的检修时间,提高

了整体检修的效率。
第4个回答  2020-10-29
太阳能路灯现在在我们生活中应用的十分广泛,城市或农村,主干道或乡间小路,景区或庭院,都能看见他们的身影,给我们夜晚的生活带来极大的便利,不过太阳能路灯暴露在户外,很容易受到环境的影响而出现一些故障,那么对于这些故障,我们又该如何排查和处理呢?

一)整灯不亮

整灯不亮通常有4方面的原因,很常见的一种就是灯杆内的控制器进水了,造成其出现短路现象,首先可以看看控制器的接线端是否有水迹生锈的情况。

若有这种情况,极大可能已经进水了而导致控制器损坏了,可以进一步使用万用表电阻档测回路两端组织,阻值过小一般就是短路了,这个时候就需要换更换控制器。

若非是控制器损坏短路,可以再看看是否是蓄电池出了问题,可用蓄电池电压测量,如果蓄电池不蓄电了,那么自然也需要及时更换了。

若蓄电池没有问题,可以进一步检查是否是太阳能电池板出现了问题,在其正常工作的情况下,看是否有电压、电流输出,如果没有,则电池板就需要更换了。

如果上面说到的都没什么问题,那么久很有可能是光源本身的出现了问题,给LED光源供电后,看它能否正常点亮,及时更换就可以了。

二)亮灯时间短

在太阳能路灯使用一段时间之后,即便是受到了足够的光照,但是也有可能会出现亮灯时间短,在阴雨天气无法正常的提供照明,这时候多半是蓄电池出现了问题,其储电能力下降了,自然也会造成蓄电的不足,及时更换一个配套的蓄电池就可以了,参数注意要合适。

三)灯头安装后全亮不熄灭

在安装太阳能路灯时,有的朋友可能会遇到这样的问题,LED灯怎么刚装上去就亮了,还不熄灭,这时候首先检查一下太阳能电池板的正负极是否接正确了,如果接反及时修正过来,之后可用万用表测量太阳能电池板的电压,对比一下,是否一致,如果电压值太小的话则说明太阳能板本身质量有问题,㤇及时更换。