集中线荷载20kn/m2,计算荷载时需要乘分项系数吗

如题所述

不需要,以线荷载=面荷载x长度计算即可。

若分布荷载可以简化为沿物体中心线分布的平行力,则称此力系为平面分布线荷载,简称线荷载。线荷载=面荷载x长度。

集中荷载钢筋混凝土有腹筋梁的受剪承载力,根据极限平衡理论,钢筋混凝土无腹筋梁的受剪承载力由剪压区混凝土的抗剪力、斜裂缝间的剪切摩擦和骨料咬合力及纵筋的销栓作用等组成。

扩展资料:

集中线荷载要求规定:

1、当其效应对结构不利时,对由可变荷载效应控制的组合应取1.2;由永久荷载效应控制的组合应取1.35。当其效应对结构有利时,应取1.0,对倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。

2、承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时,对可变荷载应按组合规定采用标准值或组合值作为代表值。

3、正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用频遇值、准永久值作为可变荷 载的代表值;按准永久组合设计时,应采用准永久值作为可变荷载的代表值。

参考资料来源:百度百科-线荷载

参考资料来源:百度百科-集中荷载

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-28
  高支模的确定和荷载计算方法
  一、 高支模的定义:水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度大于
  18m, 均荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
  二、 均荷载的计算方法:
  (一)荷载的组成
  均荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数 钢筋砼自重=板厚(m)×25KN/m3(25KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3
  为单位,在计算均荷载时钢筋砼比重取值为25KN/m3。)
  模板木方的自重:0.3KN/m2(计算均荷载时取值为0.3KN/m2)
  施工均布活荷载:3KN/m2
  分项系数:永久荷载分项系数取1.2
  施工均布活荷载分项系数取1.4
  例:
  1.2×(25M+0.3)+1.4×3=15 M=0.348米,取整M=35㎝
  即板厚达到或超过35㎝时需要专家论证。
  三、 集中线荷载的计算方法
  (一)荷载的组成
  集中线荷载=永久荷载(钢筋砼自重+模板木方的自重)×分项系数+施工均布活荷载×分项系数
  钢筋砼自重=梁的截面积(m2)×26KN/m3(26KN/m3为钢筋砼比重换算成KN/m3
  为单位,在计算集中线荷载时钢筋砼比重取值为26KN/m3。)
  模板木方的自重=梁截面模板的周长(m)×0.5KN/m2(计算集中线荷载时取值为0.5KN/m2)
  施工均布活荷载=梁宽m×3KN/m2
  分项系数:永久荷载分项系数取1.2
  施工均布活荷载分项系数取1.4
  例1:梁高700,梁宽700
  1.2×[0.7×0.7×26+(0.7+0.7+0.7)×0.5]+0.7×3×1.4=19.488<20
  例2:梁高1000,梁宽500
  1.2×[0.5×1.0×26+(1.0+1.0+0.5)×0.5]+0.5×3×1.4=19.2<20
  例3:梁高900,梁宽600
  1.2×[0.6×0.9×26+(0.9+0.9+0.6)×0.5]+0.6×3×1.4=20.808>20,需论证。
  四、 根据以上的计算方法进行反推,楼板厚度大于或等于350mm,其模板支撑系统属于高支模范围。
  五、 根据以上的计算方法进行反推,梁截面积大于或等于0.48m2时,应验算其集中线荷载是否超过高支模范围,以确定是否需要专家论证。
  注:以上计算方法的依据为JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
/本回答被提问者采纳