三菱重工海尔中央空调显示u49

如题所述

 请参考三菱重工中央空调故障代码一览表
  代码 故障内容
  无显示 电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良。 E1
  线控器与内基板通讯不良。
  (定频一拖多机器,1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)
  E2 室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台内机。
  E3
  检测不到室外机。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)
  E5
  室内外机通讯不良;外机电源OFF。 (多台内机出现E5,一般外机电源OFF)
  E6 室内热交温度传感器断线 E7 室内环境温度传感器断线
  E8 制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃) E9
  ① 内机浮子开关动作
  (仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄风管机内机)。 ②对于无浮子开关的机器,电源电压过低(额定电压70%以下)造成。 ③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。
  E10 1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)。 E11 使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机。 E12 室内机地址开关设置不良。
  E14 定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。 E15 室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机) E16 室内基板不良。(KX4机器适用)
  E28 线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时) E30 内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号。 E31 室外机地址重复。 E32 电源欠相或者反向。
  E33 压缩机过电流。(运行中电流)
  E34 52C2二次侧T相电源欠相。(KX主机CT2检测的电流为0) E35 制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)。 E36 压缩机排气温度异常(KX、KX4超过130℃)。 E37 室外热交温度传感器断线。 E38 室外环境温度传感器断线。 E39 压缩机排气温度传感器断线。 E40
  ① 高压开关63H1动作; ② 压缩机内部热保护49C动作;
  ③ 压缩机排气温度开关动作(10P单元机)或温度过高(FX、LX); ④ 电源电压过低(单元机)。
  E41 功率模块温度过高(KX、KX4机器) E42 压缩机过电流(启动过程中的电流过大) E43 室内机连接台数或容量超过规定值
  E45 变频控制基板通信异常
  E46 同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定 E48 室外直流风扇异常(KX4机器) E49 低圧异常(PSL),(KX4机器)。
  E53 吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4机器) E54 高压压力传感器断线(PSH)(KX4机器) E56 功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4机器)
  E57 63L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转(单元机)。 E59 压缩机启动不良(CM) (KX4机器) E60 压缩机转子位置检出异常(CM1) E61 室外主、子机之间通信异常 E62 室外子机地址设置不当 E63 E75
  紧急停止(KX4机器)
  信号线连接不良,信号线短路。(集中/中央控制器适用)。
  2.无线遥控机型故障代码检查
  由于遥控机型没有显示屏,故障代码不能直接显示,所以要根据运行指示灯和检测指示灯的闪烁次数判定故障代码。 2.1 单元式遥控机型故障代码检查 运行灯(绿) 检测灯(黄) 故障代码 闪亮1次 E6 闪亮2次 E7 闪亮4次 E9 闪亮5次 E57 闪亮6次 E8 闪亮2次
  
  E40
  2.2遥控机型故障代码检查 运行灯(绿) 检测灯(黄) 外机数码管显示 (SW1开关在1档) 故障代码和含义
  闪亮1次 E6 室内热交温度传感器断线 闪亮2次 E7室内吸入温度传感器断线 闪亮3次 E5 室内外通讯不良 闪亮4次 E9 浮子开关动作
  闪亮6次 E8 暖房过负荷 一直闪亮 内机之间运行模式冲突 闪亮1次 E37 E37 室外热交温度传感器断线 闪亮2次 E38 E38 室外环境温度传感器断线 闪亮4次 E39 E39 压机排气温度传感器断线 闪亮4次 E40 E40压机排气温度过高 闪亮5次 E40 E40 室外高压开关63H动作 闪亮5次 E57 E57室外低压开关63L动作 闪亮7次 E32 E32室外电源相序反或缺相 闪亮7次
  E33
  E33压缩机过电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考