第1个回答 推荐于2017-10-08
可以算一下你家的总功率是多少,电线是多粗,才知道有没有危险。
下面给几个规格的铜芯线给你、作参考:
2.5平方铜芯线截流量是25A,
4平方是33A,
6平方是44A,
你可以把所有的用电器功率加起来,除以220V,就可以得出总电流,再与铜芯线截流量来比较,如果是小于此数值,就可以放心使用。否则就有危险。
空调是5500瓦的(这种机型是没有的),这是制冷量,不是制冷功率,制冷功率可能是2000W左右,电流9A左右,(其他电器由于你没有给出参数所以无法帮你算出)6平方的铝芯线截流量是33A,冰箱也不大,百多瓦,电流是不到1A,估计主线没问题。
假如电线过载如果不引起火灾会不会对其他电器损坏,肯定不会,但是过载不引起火灾是不可能的。因为过载就会发热,发热就会引起火灾。
你的总负荷是多少?你没给出,怎么知道电流是50A左右。如果要过载保护,可以根据你的最大负载、装一个自动空气开关。
“漏电保护过载根本就不跳”漏电保护不是保护过载的,是保护漏电,如果一某个地方有漏电,那么他就会跳了。
如果是过载,漏保是不会跳的,没有漏电他也不会跳,除非漏保坏了。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-07-07
想知道一下, 你的空调是几P的 , 建议1.5P以上, 空调装一个独立的漏电保护装置, 这样的话, 即使电流过大,漏电保护装置跳闸,也不会影响到你家里的其他家电, 这样也可以保护线路发热等现象,. 这个是必要的!
你想试试家里的空气开关是否会跳, 有方法可以试.. 但是有危险性, 建议找专业人士来, 毕竟有危险性, 那就是. 将火线触碰一下地线, 或者零火碰一下, 如果空气开关可以的话,, 这时候开关会动作, 就会断开家里的电, (((((请注意安全!!!!!!!))))))))) 必须穿绝缘鞋.. 不允许拿手直接操作. 必须拿绝缘工具, 如, 胶钳, 等,,