干式变压器型号的问题?

我这有变压器型号:SCLB-1250/10,他的型号意义我知道,但是型号里没有技术性能序列号,我该怎么判别它是不是属于淘汰变压器呢?例如SCB10-1250/10中的第一个10就是序列号,属于S10系列。

    干式变压器是依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。

    规格参数

    使用频率:50/60HZ ;
    空载电流:<4% ;
    耐压强度:2000V/min无击穿;测试仪器:YZ1802 耐压试 验仪(20mA ) ;
    绝缘等级:F级(特殊等级可定制);
    绝缘电阻:≥2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表<1000 V );
    连接方式:Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选);
    线圈允许温升:I00K;
    散热方式:自然风冷或温控自动散热;
    噪音系数:≤30dB

    参数表

型号 相数 外形尺寸(mm) 重量(Kg)

长 宽 高

BGS-3 3 350 280 380 30
BGS-6 3 400 280 400 35
BGS-10 3 400 280 400 50
BGS-15
3 450 300 450 65
BGS-20 3 450 300 450 85
BGS-25 3 450 350 450 90
BGS-30 3 450 350 450 110
BGS-35 3 550 360 550 120
BGS-40 3 550 360 550 130
BGS-45 3 550 400 550 140
BGS-50 3 550 400 550 150
BGS-60 3 600 450 660 175

4.安装要点

配电变压器为变电所的重要组件,无外壳干式变压器直接落地安装,四周加保护遮栏;有外壳干式变压器直接落地安装。其安装参见国家建筑标准设计图集。03D201-4 10/0.4kV变压器室布置及变电所常用设备构件安装。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-05
你是想知道是9型,10型还是11型的吧,两个方法:1.问生产厂家;2.看损耗(与国标损耗比对就知道了)。
第2个回答  2010-07-15
变压器损耗,用户很难测量出来,除非去电力部门或者去生产厂家啦

sclb是铝线箔绕的

箔绕在国内虽然有段年头不过绝对不会超过10年或者十五年的,

另外就是你根据铁心级数,最近这些年变压器都是节能减耗型,所以铁心级数会慢慢增多,所以从这些可以很清楚的判断变压器大致年龄

还有就是噪音等等本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-10-30

确定型号可从以下两种方式来:

    问生产厂家;

    看损耗。


变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

第4个回答  2010-07-15
一般没写的就是9型的吧!还有就是问生产厂家!