10kV架空线路停电作业接地线挂设问题?

作业点两侧断路器拉开、隔离开关拉开,验电无电后,在作业点附近两侧挂了三相接地线,但其中一侧的断路器距离作业点有10基杆塔距离,在这个点上还需要加挂接地线吗?个人认为没有必要,因为这组接地线只起到重复作用,没有其它意义,但调度强调线路要先转到检修,请问这个要求有没有相关标准支持?

没有不要。在作业点两侧挂了三相接地线就可以了。但是多加一级接地多一分保险。增加安全系数。