变电站隔离开关和断路器闭锁原理

如题所述

变电站为了防止误操作,常常会根据需要,设计闭锁回路或者闭锁机构。



常见的闭锁方式有机械闭锁和电气闭锁。隔离开关与断路器由于安装位置不在一起,一般是采用电气闭锁,其实现的方式是将某个设备的辅助接点,接到另外一个设备的分/合闸回路中,以实现闭锁。


    隔离开关的电气闭锁回路。由于隔离开关的安装地点有很多,比如母线侧,线路侧,或者是线路PT的隔离开关等,下面仅针对母线侧的隔离开关讨论。

    为了防止带负荷拉刀闸,通常需要将断路器的分闸位置,串入隔离开关的分闸回路,也就是说只有断路器分闸后,才允许分开隔离开关(等电位操作的情况不在这里讨论)。

    同样,为了防止用隔离开关来给负荷送电,需要断开断路器后,才能合上隔离开关,也就是将断路器的分闸位置串入隔离开关的合闸回路。




    断路器的电气闭锁回路。原则上,断路器的分合不受到隔离开关的闭锁。但是考虑在就地操作期间,由于保护装置的分合闸回路已经断开,这个时候合闸如果发生故障,保护将不能切除故障。所以,一般宜在断路器的就地合闸回路内,串入断路器两侧隔离开关的分闸接点,确保现场检修人员的安全。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-04
断路器高压断路器,和低压断路器 是一种电气保护装置,它的种类非常多 都有灭弧装置

空气开关的全称是空气式低压断路器 属于断路器的一种主要用于低压电路中,
因为它是通过空气作为介质进行灭弧 所以称为空气式低压断路器简称空气开关,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关

隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中
它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。

电力应用中大多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投、切负荷(故障)电流,用隔离开关形成明显断开点本回答被网友采纳