变电站为了防止误操作,常常会根据需要,设计闭锁回路或者闭锁机构。
常见的闭锁方式有机械闭锁和电气闭锁。隔离开关与断路器由于安装位置不在一起,一般是采用电气闭锁,其实现的方式是将某个设备的辅助接点,接到另外一个设备的分/合闸回路中,以实现闭锁。
隔离开关的电气闭锁回路。由于隔离开关的安装地点有很多,比如母线侧,线路侧,或者是线路PT的隔离开关等,下面仅针对母线侧的隔离开关讨论。
为了防止带负荷拉刀闸,通常需要将断路器的分闸位置,串入隔离开关的分闸回路,也就是说只有断路器分闸后,才允许分开隔离开关(等电位操作的情况不在这里讨论)。
同样,为了防止用隔离开关来给负荷送电,需要断开断路器后,才能合上隔离开关,也就是将断路器的分闸位置串入隔离开关的合闸回路。
断路器的电气闭锁回路。原则上,断路器的分合不受到隔离开关的闭锁。但是考虑在就地操作期间,由于保护装置的分合闸回路已经断开,这个时候合闸如果发生故障,保护将不能切除故障。所以,一般宜在断路器的就地合闸回路内,串入断路器两侧隔离开关的分闸接点,确保现场检修人员的安全。