独立基础变更条形基础,原独立基础-0.1处的框架地梁还需要设置不?

如题所述

可以不设计的。建议改成地圈梁或直接取消。但还要得到设计确认一下。形成文件,按文件施工,并作为结算的依据。追问

如果不做-0.1的梁,那柱子直接接到二层梁
报签,我这里没有柱顶标高,看不出来,

追答

柱子要锚入条基内,一般条基中要加一地圈的。得请设计补充这个文件的。我看不到图,只能帮助到这里了。你看不到我更看不到了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-04
设计单位让你咋做你就咋做,自己别想象的瞎干,出了问题没人给你承担