如何选择采暖管道泵

我单位由于一层暖气不热想在楼的主回水管道上加装管道泵,加速水循环,使一层暖气热起来。我单位正常供暖期的管道压力为4.5kg—5kg。管径为80mm。请问我单位要买多大功率的管道泵?谢谢

1、选择采暖管道泵要用涡轮增压泵。
2、管道泵是单吸单级离心泵的一种,属立式结构,因其进出口在同一直线上,且进出口口径相同,仿似一段管道,可安装在管道的任何位置故取名为管道泵,又名增压泵。 结构特点为单吸单级离心泵,进出口相同并在同一直线上,和轴中心线成直交,为立式泵。
3、使用注意事项
运行检查:管道泵在工频(变频)正常运行时,应定时检查并记录其泵组电流表、电压表、进出口真空表、压力表和流量计等仪表的读数。机组的振动、噪音、温升等是否正常。轴封处不应有明显的航油泄漏。机器在使用过程中总有出问题的时候,但只要良好的使用和维护就能保证机器最好的性能,其中为确保正常供油,管道泵的正常使用和快速维护已成为油库设备管理的重中之重任务。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-15
家庭用的采暖泵基本上比较小,因为采暖为闭式循环,只是需要考虑沿程阻力和局部阻力。
一般家庭有
25/6,25/8
的循环泵基本就够了,
再大点系统,选择流量2-3立方,扬程6-9米左右的泵肯定够了。
第2个回答  2014-09-26
水泵的功率计算是 N=r H Q ,r=9810 N/m3;H是水泵扬程,Q是水泵流量。这是选择水泵的计算方法。不过我个人觉得你这种情况可能是采暖系统的问题导致垂直失调,请具体说明一下,你们单位的采暖管道是什么形式的系统,针对不同的情况采取不同的出力措施追问

你好,谢谢你的答案。现在我单位不热的楼是6层楼高,采取的是上行下给单管采暖系统。而且,去年我们在一层加装了暖气片,效果还是不好。现在想想能不能在这栋楼的回水主管道上加装一个小型的循环泵,来加快水的循环速度。但具体加装多大功率的泵还需要各位帮忙

本回答被网友采纳