我家做地暖买的曼瑞德循环泵4年了今年泵体很烫也听不到水流声啥原因
我家做地暖买的曼瑞德循环泵4年了今年泵体很烫也听不到水流声啥原因
举报该问题
推荐答案 2015-11-19
地暖管有堵塞或者结垢使有效内径减小,导致压力增大,阻力增大,电动机过负荷
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/Fvqv8844PqF782284S4.html
其他回答
第1个回答 2015-12-27
建议立即切断电源!泵体发烫是因为泵体叶轮被杂质给卡主了!维修方法,把分水器供回水关闭,分水器阀门全部关闭,用一字螺丝刀把泵屁股后面给拧掉,然后看见里面一根泵轴,也用一字螺丝刀左右转动,直到旋转流畅,在把拧下来的螺丝帽给堵住就可以了!如果还不转动,就有肯能是泵体烧了,本人专业做售后的!电话,17739750106