板结构图中说明里的墙下加筋未注明均为板底3c12@50在广联达里怎么布置?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-21
这个我都是用多线段画的,板下砌体墙无梁根据规范要求要布置板底加筋,正常2根,你这要3根12的,只有在200以上的砌体墙才会有,我们审计的一般画净长,你要是乙方你可以两边+15*d
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考